《Q_GDW 13074.2-2018 40.5kV交流三相隔离开关单柱立开式接地开关采购标准(第2部分:40.5kV2500A~31.5kA双柱水平V型旋转式隔离开关专用技术规范)》是由国家电网公司发布的一项重要技术标准,旨在规范和指导40.5kV电压等级下双柱水平V型旋转式隔离开关的采购与应用。该标准是《Q_GDW 13074》系列标准的重要组成部分,适用于电力系统中高压设备的选型、设计、制造及验收。
本标准主要针对40.5kV电压等级下的双柱水平V型旋转式隔离开关进行详细的技术规范制定,涵盖了产品的结构形式、性能要求、试验方法、检验规则以及包装运输等方面的内容。标准明确了隔离开关在额定电流范围为2500A至31.5kA之间的使用条件,确保其在实际运行中的安全性和可靠性。
在结构设计方面,双柱水平V型旋转式隔离开关采用了双柱结构,使得触头运动更加平稳,提高了操作的灵活性和稳定性。同时,这种结构也有助于减少机械磨损,延长设备的使用寿命。此外,该类型隔离开关具有良好的绝缘性能和较高的分合能力,能够有效应对电力系统中可能出现的各种故障情况。
在性能要求方面,标准对隔离开关的机械寿命、电气寿命、短路耐受能力、温升限值等关键参数进行了明确规定。这些指标的设定不仅考虑了设备在正常工况下的运行需求,还充分考虑了极端环境下的安全性和稳定性。例如,标准规定了设备在额定电流下的温升不得超过一定限值,以防止因过热导致设备损坏或安全事故。
试验方法部分详细列出了各项性能测试的具体步骤和要求,包括绝缘电阻测试、介质损耗测试、工频耐压试验、机械操作试验、短路试验等。通过这些试验,可以全面评估隔离开关的各项性能是否符合标准要求,确保产品在实际应用中具备良好的运行表现。
检验规则部分则明确了出厂检验和型式检验的要求,确保每一批次的产品都经过严格的质量控制。对于新产品或重大改进后的设备,必须通过型式检验,以验证其设计和技术参数是否符合相关标准。这有助于提高产品质量的一致性,保障电力系统的稳定运行。
此外,标准还对产品的包装、运输和储存提出了具体要求,以确保设备在运输过程中不受损坏,并保持良好的性能状态。同时,标准也强调了产品铭牌标识的重要性,要求清晰标注设备的主要技术参数和生产信息,便于用户识别和管理。
综上所述,《Q_GDW 13074.2-2018》标准为40.5kV双柱水平V型旋转式隔离开关的采购和使用提供了科学依据和技术保障,有助于提升电力设备的安全性、可靠性和标准化水平,推动我国电力系统的高质量发展。