封面预览
资源简介
《Q_GDW 13067.3-2018 10kV消弧线圈接地变压器成套装置、接地变压器、消弧线圈采购标准(第3部分:10kV接地变压器专用技术规范)》是由国家电网公司发布的电力行业标准,主要用于规范10kV系统中接地变压器的技术要求和采购标准。该标准是《Q_GDW 13067》系列标准的一部分,旨在提高电网设备的可靠性、安全性和经济性。
本标准适用于10kV配电系统中的接地变压器,主要规定了接地变压器的设计、制造、试验、验收及运行维护等方面的技术要求。标准内容涵盖了接地变压器的结构形式、额定参数、性能指标、绝缘水平、温升限值、机械强度、噪声控制、防护等级以及电气连接方式等关键要素。
在设计方面,接地变压器应满足一定的容量要求,并具备良好的短路耐受能力。其结构应合理,便于安装和维护。同时,接地变压器的外壳应具有足够的机械强度和防护等级,以适应户外或户内不同环境条件下的运行需求。
在技术参数方面,标准明确了接地变压器的额定电压、额定容量、空载损耗、负载损耗、阻抗电压、绝缘电阻、介质损耗因数等关键参数的具体数值范围。这些参数的设定有助于确保接地变压器在实际运行中能够稳定工作,并与系统的其他设备相匹配。
在试验要求方面,标准规定了接地变压器必须进行的各项型式试验、出厂试验和现场试验。其中包括绝缘试验、温升试验、短路试验、振动试验等,用以验证产品的性能是否符合设计要求。此外,还对试验方法、试验设备和试验条件进行了详细说明。
在采购标准方面,该标准为采购方提供了明确的技术依据,帮助其选择符合要求的接地变压器产品。采购过程中,供应商需按照标准要求提供完整的技术文件和检测报告,确保产品符合国家电网公司的质量和技术要求。
该标准的发布实施,对于提升10kV配电网的安全运行水平具有重要意义。通过统一技术规范,可以有效减少设备选型的随意性,提高设备的互换性和兼容性,从而降低运维成本,提高电网运行效率。
此外,该标准还强调了接地变压器在系统中的作用,即在发生单相接地故障时,通过补偿电容电流来减小故障点的电弧,防止过电压的产生,保障电网的安全稳定运行。因此,接地变压器的质量和性能直接影响到整个系统的安全性和可靠性。
总之,《Q_GDW 13067.3-2018》作为一项重要的电力行业标准,不仅规范了10kV接地变压器的技术要求,也为相关设备的采购和应用提供了科学依据。它的实施有助于推动我国电力设备标准化建设,促进电力系统的高质量发展。