封面预览
资源简介
《Q_GDW 13062.2-2018 500kV油浸式并联电抗器采购标准(第2部分:40Mvar油浸式并联电抗器专用技术规范)》是由国家电网公司发布的一项重要技术标准,旨在规范500kV电压等级下40Mvar油浸式并联电抗器的采购和技术要求。该标准是电力系统设备采购和制造的重要依据,对于确保电网运行的安全性、稳定性和经济性具有重要意义。
本标准适用于500kV系统中安装的40Mvar油浸式并联电抗器,主要规定了设备的性能参数、结构设计、材料选择、试验项目以及验收要求等内容。通过统一的技术规范,能够有效提高设备的质量水平,减少设备故障率,提升电网运行效率。
在性能参数方面,标准明确了电抗器的额定容量、额定电压、额定电流、阻抗电压、空载损耗、负载损耗等关键指标。这些参数的设定不仅考虑了设备的正常运行需求,还充分结合了电网的实际运行条件和环境因素,确保设备在各种工况下都能稳定工作。
在结构设计方面,标准对电抗器的铁芯结构、绕组布置、冷却系统、绝缘结构等提出了具体要求。例如,要求采用高性能的硅钢片作为铁芯材料,以降低空载损耗;绕组应采用合理的排列方式,以提高电磁场分布的均匀性;冷却系统应具备良好的散热能力,确保设备在高负荷运行时不会过热。
材料选择是保证设备质量的重要环节。标准明确规定了各部件所使用的材料类型和性能要求,如绝缘材料应具有良好的耐热性和机械强度,金属构件应具备足够的防腐蚀能力等。通过对材料的严格筛选,可以有效延长设备的使用寿命,降低维护成本。
试验项目是验证设备性能是否符合标准的重要手段。标准规定了包括型式试验、出厂试验和现场试验在内的多项测试内容。其中,型式试验用于验证设备的设计是否符合技术要求,出厂试验用于检查每台设备的制造质量,而现场试验则用于确认设备在实际运行环境中的性能表现。
验收要求是确保设备符合采购合同和技术规范的关键步骤。标准明确了设备验收的具体流程和方法,包括资料审查、外观检查、性能测试等多个环节。只有通过全面验收的设备,才能被允许投入电网运行。
此外,该标准还强调了环境保护和节能降耗的要求。在设计和制造过程中,应尽量减少有害物质的使用,提高设备的能效水平,推动绿色电网建设。
总之,《Q_GDW 13062.2-2018 500kV油浸式并联电抗器采购标准(第2部分:40Mvar油浸式并联电抗器专用技术规范)》是一项重要的行业标准,为500kV系统中40Mvar油浸式并联电抗器的采购和制造提供了科学依据和技术保障,对提升我国电力系统的安全性和可靠性具有重要意义。