封面预览
资源简介
《Q_GDW 13056.3-2018 10kV干式铁心并联电抗器采购标准(第3部分:10kV10Mvar干式铁芯并联电抗器专用技术规范)》是由国家电网公司发布的电力设备技术规范,旨在为10kV干式铁心并联电抗器的采购和使用提供统一的技术标准。该标准是《Q_GDW 13056》系列标准的一部分,专门针对10kV、10Mvar容量的干式铁芯并联电抗器制定,适用于电力系统中用于无功补偿的设备选型和运行维护。
本标准主要规定了10kV干式铁芯并联电抗器的技术参数、结构设计、性能要求、试验方法以及验收规则等内容。其目的是确保所采购的电抗器在电气性能、机械强度、安全性和可靠性等方面符合电力系统的实际需求,同时促进产品的标准化和互换性,提高设备运行的稳定性和经济性。
在技术参数方面,标准明确了电抗器的额定电压、额定容量、额定电流、电感值、损耗等关键指标。例如,10kV10Mvar的电抗器应满足在额定电压下输出额定容量,并具备良好的电压调节能力和功率因数补偿效果。此外,还对电抗器的绝缘等级、温升限值、噪声水平等提出了具体要求,以确保设备在长期运行中的安全性。
在结构设计上,标准强调了电抗器的铁芯材料、绕组结构、冷却方式及防护等级等方面的要求。干式铁心电抗器通常采用环氧树脂浇注或真空浸渍工艺,以增强绝缘性能和机械强度。同时,电抗器的外壳设计需考虑防尘、防水、防腐蚀等环境适应性,确保设备在户外或恶劣工况下的正常运行。
试验方法部分详细列出了电抗器的各项测试项目,包括型式试验、出厂试验和现场试验等。这些试验涵盖了电气性能测试、机械性能测试、热稳定性测试、噪声测试等多个方面,用以验证电抗器是否符合标准要求。通过严格的试验流程,可以有效保障产品质量,减少设备运行中的故障率。
验收规则则明确了电抗器在交付使用前的检查与验收流程,包括外观检查、技术文件审查、试验报告核对等环节。标准要求供应商提供完整的出厂合格证明和技术资料,确保用户能够全面了解设备的性能和使用条件。
总体而言,《Q_GDW 13056.3-2018》作为一项重要的电力设备技术标准,不仅规范了10kV干式铁芯并联电抗器的设计与制造,也为电力系统的无功补偿提供了可靠的技术支持。该标准的实施有助于提升电力设备的质量水平,推动电力行业的标准化进程,为电网的安全、稳定、高效运行提供坚实保障。