《Q_GDW 13053.6-2018 35kV~750kV变电站、农网变电站用并联电容器成套装置采购标准(第6部分:110(66)kV变电站10kV-2000kvar-5%电抗率框架式并联电容器成套装置专用技术规范)》是由国家电网公司发布的电力行业标准,用于指导和规范110(66)kV变电站中10kV电压等级的并联电容器成套装置的采购和技术要求。该标准是整个《35kV~750kV变电站、农网变电站用并联电容器成套装置采购标准》系列中的第六部分,主要针对特定电压等级和容量的电容器装置进行详细规定。
本标准适用于110(66)kV变电站中使用的10kV电压等级的并联电容器成套装置,其额定容量为2000kvar,电抗率为5%。该标准对电容器装置的设计、制造、试验、安装及验收等方面提出了具体的技术要求,确保设备在运行过程中具备良好的性能和安全性。同时,该标准还明确了设备的主要技术参数,如额定电压、额定容量、电抗率、绝缘水平、温升限值等。
在设计方面,标准要求电容器成套装置应采用框架式结构,便于安装和维护。电容器单元应选用优质材料,具有良好的电气性能和机械强度,以保证长期稳定运行。此外,电容器装置应配备必要的保护设备,如熔断器、避雷器等,以防止过电压、过电流等故障对设备造成损害。
在制造方面,标准要求生产厂家必须按照相关技术规范进行生产,并提供完整的出厂试验报告和合格证。同时,电容器装置应通过严格的型式试验,包括绝缘试验、温升试验、短路耐受试验等,确保产品符合安全和性能要求。对于关键部件,如电容器本体、电抗器、放电线圈等,标准也提出了详细的制造和测试要求。
在安装与调试方面,标准强调了安装过程中的注意事项,如基础稳固、接线正确、接地良好等。同时,要求在设备投运前进行严格的检查和试验,确保所有功能正常,参数符合设计要求。此外,标准还建议在运行过程中定期进行维护和检测,及时发现和处理潜在问题,延长设备使用寿命。
本标准的发布实施,不仅有助于提高并联电容器成套装置的质量和可靠性,也为电力系统的安全稳定运行提供了有力保障。同时,该标准的推广和应用,也有助于推动电力设备制造业的技术进步和标准化建设,提升我国电力行业的整体技术水平。