《Q_GDW 13053.30-2018 35kV~750kV变电站、农网变电站用并联电容器成套装置采购标准(第30部分:220kV变电站35kV-10Mvar-5%电抗率框架式并联电容器成套装置专用技术规范)》是由国家电网公司发布的一项重要技术标准,适用于220kV变电站中35kV电压等级的并联电容器成套装置的设计、制造、检验及验收。该标准旨在规范并联电容器成套装置的技术性能要求,确保设备的安全性、可靠性与经济性。
本标准是《Q_GDW 13053》系列标准的一部分,该系列标准涵盖了不同电压等级和应用场景下的并联电容器成套装置的采购和技术要求。第30部分专门针对220kV变电站中使用的35kV-10Mvar-5%电抗率框架式并联电容器成套装置进行了详细规定。其主要内容包括设备的基本参数、结构设计、电气性能、环境适应性、试验方法以及包装运输等方面的要求。
在设备基本参数方面,标准明确了额定电压为35kV,额定容量为10Mvar,电抗率为5%的技术指标。这些参数的选择基于电力系统无功补偿的实际需求,能够有效提高电网运行效率,改善电压质量,并降低线路损耗。同时,电抗率的选择也考虑了防止谐波放大和保证电容器组稳定运行的因素。
在结构设计方面,标准对框架式并联电容器成套装置的结构形式、安装方式、防护等级等提出了具体要求。例如,装置应具备良好的机械强度和抗震性能,以适应变电站内的运行环境。此外,还要求设备具有良好的通风散热能力,以确保电容器在长期运行过程中不会因过热而影响使用寿命。
在电气性能方面,标准规定了电容器的额定容量、电容值偏差、介质损耗角正切值、绝缘电阻等关键指标。这些指标直接关系到电容器的运行效率和安全性。例如,电容值偏差应控制在±5%以内,以保证补偿效果的稳定性;介质损耗角正切值应小于等于0.0015,以减少能量损耗。
在环境适应性方面,标准要求并联电容器成套装置能够在一定的温度、湿度和海拔条件下正常运行。这包括对设备耐候性、防潮性和防尘性的要求,以适应不同地区的自然环境条件。同时,设备还应具备一定的抗干扰能力,避免电磁干扰对其他设备造成影响。
在试验方法方面,标准详细列出了各项性能测试的具体步骤和要求。例如,电容器的电容值测量、介质损耗测试、局部放电试验、温升试验等均需按照标准进行。这些试验不仅用于验证设备是否符合技术规范,也为后续的运行维护提供了依据。
此外,标准还对设备的包装、运输和储存提出了具体要求,以确保设备在运输过程中不受损坏,并在到达现场后能够顺利安装和调试。同时,标准还强调了设备的标识和文件资料要求,包括产品合格证、使用说明书、出厂试验报告等,以便于用户进行管理和维护。
综上所述,《Q_GDW 13053.30-2018》是一项重要的技术规范,为220kV变电站中使用的并联电容器成套装置提供了全面的技术指导和质量保障。通过严格执行该标准,可以有效提升电力系统的运行效率和供电质量,推动电力行业的标准化和规范化发展。