封面预览
资源简介
《Q_GDW 13048.2-2018 500kV交流输电线路用无间隙金属氧化物避雷器采购标准(第2部分:YH10WX-4441015线路用无间隙金属氧化物避雷器专用技术规范)》是中国电力行业为规范500kV交流输电线路中使用的无间隙金属氧化物避雷器而制定的一项重要技术标准。该标准由国家电网公司发布,旨在确保输电系统中避雷器产品的质量、性能和可靠性,从而提高电力系统的安全性和稳定性。
本标准主要针对YH10WX-4441015型号的线路用无间隙金属氧化物避雷器,规定了其设计、制造、试验、检验及包装运输等方面的技术要求。该避雷器广泛应用于高压输电线路中,用于限制雷电过电压和操作过电压,保护电气设备免受损坏。因此,其性能直接关系到输电系统的运行安全。
在技术规范中,对避雷器的关键参数进行了详细规定,包括额定电压、持续运行电压、工频参考电压、直流1mA参考电压、泄漏电流、残压等。这些参数的设定基于实际运行环境和设备要求,确保避雷器能够在各种极端条件下正常工作。同时,标准还明确了避雷器的机械性能、密封性、耐候性以及抗老化能力等指标。
此外,该标准还规定了避雷器的试验方法和检验规则。包括型式试验、出厂试验和抽样检查等,以确保产品符合设计要求和性能指标。试验项目涵盖绝缘电阻测试、工频耐压试验、冲击电流试验、热稳定试验等多个方面,全面评估避雷器的综合性能。
在生产制造过程中,标准要求制造商严格按照技术规范进行生产,并提供完整的产品资料和技术文件。同时,鼓励企业采用先进的生产工艺和材料,提升产品质量和使用寿命。通过标准化管理,推动行业整体技术水平的提升。
该标准的实施对于保障500kV输电线路的安全运行具有重要意义。它不仅为电力企业提供了一套科学合理的技术依据,也为设备采购、验收和运行维护提供了统一的标准。通过严格执行该标准,可以有效降低设备故障率,减少因过电压导致的停电事故,提高供电可靠性和电网运行效率。
总之,《Q_GDW 13048.2-2018》是一项重要的技术规范,为500kV交流输电线路中无间隙金属氧化物避雷器的应用提供了明确的技术指导和质量保障。它的实施有助于推动电力行业的标准化建设,促进输电设备的高质量发展。