  • Q_GDW 13044.2-2018 750kV变电站用330kV交流无间隙金属氧化物避雷器采购标准(第2部分:YH10W-300727750kV电站用交流无间隙金属氧化物避雷器专用技术规范)

    Q_GDW 13044.2-2018 750kV变电站用330kV交流无间隙金属氧化物避雷器采购标准(第2部分:YH10W-300727750kV电站用交流无间隙金属氧化物避雷器专用技术规范)
    避雷器氧化物间隙金属变电站
    9 浏览2025-07-15 更新pdf0.34MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《Q_GDW 13044.2-2018 750kV变电站用330kV交流无间隙金属氧化物避雷器采购标准(第2部分:YH10W-300727750kV电站用交流无间隙金属氧化物避雷器专用技术规范)》是由国家电网公司发布的行业标准,主要用于规范750kV变电站中使用的330kV交流无间隙金属氧化物避雷器的采购和技术要求。该标准是电力系统设备采购和应用的重要依据,旨在确保避雷器在运行过程中的安全性和可靠性。

    本标准适用于750kV变电站中使用的330kV交流无间隙金属氧化物避雷器,特别是型号为YH10W-300727的避雷器。该型号避雷器具有良好的电压保护特性,能够有效防止过电压对电力设备造成损害。标准涵盖了避雷器的技术参数、性能要求、试验方法、检验规则以及包装、运输和储存等方面的内容。

    在技术参数方面,标准规定了避雷器的额定电压、持续运行电压、标称放电电流、工频参考电压等关键指标。这些参数直接关系到避雷器在实际运行中的性能表现,因此必须严格符合相关要求。此外,标准还明确了避雷器的机械强度、密封性、绝缘性能等物理和化学方面的技术要求。

    在性能要求方面,标准对避雷器的伏安特性、残压水平、动作特性等进行了详细规定。避雷器的伏安特性决定了其在不同电压下的响应能力,而残压水平则直接影响设备的安全运行。同时,标准还规定了避雷器在多次动作后的性能保持能力,以确保其长期稳定运行。

    试验方法部分是标准的核心内容之一,包括型式试验、出厂试验和抽样试验等多种类型的测试。型式试验用于验证避雷器是否符合设计要求,出厂试验则用于检查每台产品的质量是否合格,而抽样试验则是为了确保批量生产的产品整体质量达标。通过这些试验,可以全面评估避雷器的各项性能。

    检验规则部分明确了避雷器在生产、运输和安装过程中的质量控制措施。标准要求生产企业严格按照技术规范进行生产,并在出厂前完成必要的检测工作。同时,对于进入现场的避雷器,也应按照相关规程进行验收和检查,以确保其符合使用条件。

    在包装、运输和储存方面,标准对避雷器的外包装材料、标识、运输方式以及储存环境提出了具体要求。合理的包装可以有效防止运输过程中可能发生的损坏,而适当的储存条件则有助于延长避雷器的使用寿命。

    总之,《Q_GDW 13044.2-2018》作为一项重要的行业标准,为750kV变电站中使用的330kV交流无间隙金属氧化物避雷器提供了统一的技术规范和采购依据。它不仅保障了避雷器的质量和性能,也为电力系统的安全运行提供了有力支持。

  • 封面预览

    Q_GDW 13044.2-2018 750kV变电站用330kV交流无间隙金属氧化物避雷器采购标准(第2部分:YH10W-300727750kV电站用交流无间隙金属氧化物避雷器专用技术规范)
  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 Q_GDW 13043.3-2018 330kV交流无间隙金属氧化物避雷器采购标准(第3部分:YH10W-312760电站用交流无间隙金属氧化物避雷器专用技术规范)
    无相关信息
资源简介
封面预览
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1