封面预览
资源简介
《Q_GDW 13019.1-2018 220kV电流互感器采购标准(第1部分:通用技术规范)》是由国家电网公司发布的一项重要技术标准,旨在规范220kV电流互感器的采购与应用。该标准适用于电力系统中220kV电压等级的电流互感器,涵盖其设计、制造、试验、验收及使用等方面的技术要求。
该标准是《Q_GDW 13019》系列标准的一部分,整个系列标准针对不同电压等级的电流互感器制定了详细的采购和技术规范。其中,第1部分为通用技术规范,主要规定了电流互感器的基本性能、结构要求、电气性能、机械性能、环境适应性以及相关的试验方法和检验规则。
在设计方面,《Q_GDW 13019.1-2018》强调了电流互感器的可靠性、安全性和经济性。标准要求电流互感器应具备足够的绝缘水平,能够承受正常运行条件下的电压和电流,并在短路等异常情况下保持稳定运行。此外,还对电流互感器的结构设计提出了具体要求,如铁芯材料的选择、绕组的布置方式、外壳的防护等级等。
在电气性能方面,该标准明确了电流互感器的额定一次电流、二次电流、准确等级、额定负荷等关键参数。同时,对电流互感器的误差特性进行了详细规定,确保其在实际应用中能够提供准确的测量数据。此外,标准还规定了电流互感器在不同负载条件下的性能表现,以保证其在各种运行环境中的适用性。
机械性能方面,《Q_GDW 13019.1-2018》对电流互感器的结构强度、抗震能力、密封性能等提出了具体要求。标准要求电流互感器应能承受运输和安装过程中的机械应力,并在长期运行中保持良好的稳定性。对于户外使用的电流互感器,标准还特别强调了防潮、防腐蚀和防紫外线的能力。
环境适应性是该标准的重要组成部分。电流互感器在不同气候条件下应能正常工作,因此标准规定了其在温度、湿度、海拔等因素影响下的性能要求。例如,标准要求电流互感器能够在-25℃至+40℃的环境温度下可靠运行,并且具有一定的耐候性。
试验方法和检验规则也是该标准的核心内容之一。标准详细列出了电流互感器的各项试验项目,包括型式试验、出厂试验和现场试验等。通过这些试验,可以验证电流互感器是否符合设计要求和性能指标。同时,标准还规定了试验的条件、方法和判定标准,确保试验结果的科学性和准确性。
总体来看,《Q_GDW 13019.1-2018 220kV电流互感器采购标准(第1部分:通用技术规范)》是一项全面、严谨的技术标准,为220kV电流互感器的设计、制造和应用提供了明确的技术依据。该标准的实施有助于提高电力系统的安全性和稳定性,推动电力设备的标准化和规范化发展。