封面预览
资源简介
《Q_GDW 13012.2-2018 500kV三相自耦电力变压器变压器采购标准(第2部分:500kV750MVA三相自耦电力变压器专用技术规范)》是由国家电网公司发布的一项重要技术标准,适用于500kV电压等级的三相自耦电力变压器的采购和技术要求。该标准是电力设备采购和制造过程中必须遵循的重要依据,旨在确保电力变压器在设计、制造、试验及验收等环节符合国家电网公司的技术规范和安全运行要求。
本标准分为多个部分,其中第二部分专门针对500kV 750MVA三相自耦电力变压器的技术规范进行详细规定。该标准涵盖了变压器的性能参数、结构设计、材料选择、制造工艺、试验方法、运输与安装要求以及质量保证等内容。通过对这些方面的明确规定,能够有效提高变压器产品的质量和可靠性,保障电力系统的稳定运行。
在性能参数方面,标准对变压器的额定容量、电压比、短路阻抗、空载损耗、负载损耗等关键指标进行了详细规定。同时,还对变压器的冷却方式、绝缘水平、温升限值等提出了具体要求,以确保其在各种运行条件下均能保持良好的性能。
在结构设计方面,标准强调了变压器的机械强度、抗震能力以及密封性要求。特别是在高电压等级的变压器中,结构设计的合理性直接影响到设备的安全性和使用寿命。因此,标准对绕组结构、铁芯设计、油箱结构等方面进行了详细说明,以确保产品具备良好的机械性能和运行稳定性。
材料选择也是该标准的重要组成部分。标准对变压器所使用的导线、绝缘材料、硅钢片、冷却介质等提出了明确的技术要求,以确保材料的性能满足变压器长期运行的需求。同时,对材料的环保性、可回收性也进行了关注,体现了绿色制造的理念。
在制造工艺方面,标准对变压器的制造流程、焊接工艺、装配精度、表面处理等进行了规范,以确保产品在生产过程中达到高质量的标准。此外,还对关键部件的加工精度和检测方法提出了具体要求,以提升整体产品的技术水平。
试验方法是验证变压器性能是否符合标准的重要手段。标准对型式试验、出厂试验和现场试验的内容、方法和合格标准进行了详细规定。通过严格的试验程序,可以有效发现产品在设计和制造过程中存在的问题,从而确保产品质量。
运输与安装要求同样受到重视。标准对变压器的包装、运输方式、装卸要求以及现场安装条件进行了说明,以确保设备在运输和安装过程中不会受到损坏,并且能够顺利投入运行。
最后,质量保证体系是该标准的核心内容之一。标准对供应商的质量管理体系、检验制度、售后服务等提出了具体要求,以确保产品在整个生命周期内始终符合技术规范和用户需求。