封面预览
资源简介
《Q_GDW 13009.21-2018 220kV三相三绕组电力变压器采购标准(第21部分:150MVA三相三绕组电力变压器(高-中阻抗14%、高-低阻抗24%,低压10.5,有载)专用技术规范)》是中国国家电网公司发布的一项重要技术规范,用于指导和规范220kV三相三绕组电力变压器的采购和技术要求。该标准是《Q_GDW 13009》系列标准的一部分,主要针对150MVA容量的三相三绕组变压器进行详细的技术规定。
该标准适用于220kV电压等级的三相三绕组电力变压器的设计、制造、试验、验收及交付等环节。其核心内容包括变压器的基本参数、结构设计、电气性能、机械性能、绝缘要求、温升限值、冷却方式、噪声控制、环保要求以及相关的试验项目和方法。此外,还对变压器的安装、运输、维护等方面提出了具体要求。
在参数方面,该标准明确规定了变压器的额定容量为150MVA,高压侧电压为220kV,中压侧电压为110kV或类似电压等级,低压侧电压为10.5kV。同时,高-中绕组之间的阻抗为14%,高-低绕组之间的阻抗为24%。这些参数的选择基于系统的运行需求和经济性考虑,确保变压器在实际应用中能够稳定、高效地运行。
在结构设计上,该标准强调了变压器的可靠性、安全性和可维护性。例如,要求变压器采用全密封结构,以防止油渗漏和外部杂质进入;同时,对变压器的外壳、分接开关、冷却系统等关键部件提出了详细的制造和安装要求。此外,还特别指出应采用有载调压装置,以满足不同运行工况下的电压调节需求。
在电气性能方面,标准规定了变压器的短路阻抗、空载损耗、负载损耗、绝缘水平、局部放电水平等关键指标,并明确了各项参数的测试方法和合格标准。这些要求旨在确保变压器在长期运行中具备良好的电气性能和稳定性,避免因性能不足而引发事故。
在环境保护方面,该标准也做出了明确要求。例如,要求变压器使用环保型绝缘油,减少对环境的影响;同时,对变压器的噪声水平进行了限制,以降低对周边环境的干扰。这些措施体现了当前电力设备制造行业对可持续发展的重视。
总之,《Q_GDW 13009.21-2018》是一项非常重要的技术规范,它不仅为220kV三相三绕组电力变压器的采购提供了统一的技术依据,也为变压器的设计、制造和运行管理提供了科学指导。通过严格执行该标准,可以有效提升变压器的质量和运行效率,保障电力系统的安全稳定运行。