封面预览
资源简介
《Q_GDW 13008.10-2018 220kV三相双绕组电力变压器采购标准第10部分:120MVA三相双绕组电力变压器(高-低阻抗14%,低压69,有载)专用技术规范》是国家电网公司发布的电力变压器采购标准的一部分。该标准针对特定规格的220kV三相双绕组电力变压器制定,适用于高压侧为220kV、低压侧为69kV、额定容量为120MVA的变压器,且其高-低阻抗为14%。此外,该变压器还配备了有载调压装置。
该标准的主要目的是为电力变压器的采购提供统一的技术规范和质量要求,确保变压器在设计、制造、试验和验收等环节符合国家电网公司的相关标准和运行需求。通过标准化管理,可以有效提高设备的可靠性、安全性和经济性,同时降低采购和维护成本。
在技术规范中,明确了变压器的基本参数,包括额定电压、额定容量、阻抗电压、冷却方式、绝缘水平、短路承受能力等。对于高-低阻抗为14%的设计,标准中特别强调了变压器在负载变化时的性能表现,以及在系统发生短路故障时的稳定性。低压侧为69kV的设计,使得该变压器能够满足不同电压等级电网的接入需求。
此外,该标准还对变压器的结构设计提出了具体要求,包括铁芯材料、绕组结构、绝缘系统、散热系统等。其中,有载调压装置的配置是该变压器的一个重要特点,它能够根据电网负荷的变化自动调节电压,从而保证供电的稳定性和电能质量。
在试验与检验方面,标准详细规定了变压器的型式试验、出厂试验和现场试验项目。例如,需要进行空载损耗测试、负载损耗测试、绝缘电阻测试、介质损耗测试等。这些试验项目旨在验证变压器的各项性能指标是否符合设计要求,并确保其在实际运行中的安全性和可靠性。
在环境保护和节能方面,该标准也提出了一定的要求。例如,变压器应采用低噪音设计,减少对周边环境的影响;同时,应优先选用节能环保材料,提高能源利用效率。这些要求体现了国家电网公司在推动绿色电网建设方面的努力。
总体而言,《Q_GDW 13008.10-2018》作为一项重要的行业标准,不仅为220kV三相双绕组电力变压器的采购提供了依据,也为变压器的设计、制造和运行提供了明确的技术指导。通过严格执行该标准,可以进一步提升电力系统的运行效率和安全性,为我国电力事业的发展提供有力保障。