    《Q_GDW 13007.6-2018 110kV油浸式电力变压器采购标准(第6部分:110kV80MVA三相双绕组电力变压器专用技术规范)》是由国家电网公司发布的电力设备采购标准之一,主要用于指导和规范110kV电压等级、80MVA容量的三相双绕组油浸式电力变压器的采购和技术要求。该标准是电力系统中变压器选型、制造、验收的重要依据。

    本标准适用于110kV电压等级的油浸式电力变压器,其额定容量为80MVA,采用三相双绕组结构。标准内容涵盖了变压器的技术参数、性能要求、试验项目、包装运输及安装等方面的规定,确保变压器在运行过程中具备良好的稳定性、安全性和经济性。

    在技术参数方面,标准明确了变压器的额定电压、额定容量、联结组别、短路阻抗、空载损耗、负载损耗等关键指标,并对各参数的允许偏差进行了详细规定。这些参数的设定有助于保证变压器在实际运行中的效率和可靠性。

    在性能要求方面,标准强调了变压器的绝缘水平、温升限值、噪音控制、冷却方式等关键技术点。例如,要求变压器在额定负载下运行时,其温升不得超过规定的限值,以确保设备的安全运行;同时,对噪音水平也有明确限制,以减少对周边环境的影响。

    在试验项目方面,标准规定了变压器出厂前必须进行的一系列测试,包括绝缘电阻测试、介质损耗测试、工频耐压试验、局部放电测试、变比测试等。这些试验旨在验证变压器的各项性能是否符合设计要求,确保产品出厂质量。

    此外,标准还对变压器的包装、运输和安装提出了具体要求。例如,要求变压器在运输过程中采取有效的防震、防潮措施,防止设备在运输过程中受到损坏;安装时需按照相关规程进行,确保设备能够正确接入电力系统。

    《Q_GDW 13007.6-2018》作为一项重要的行业标准,不仅为电力变压器的采购提供了科学依据,也为制造商提供了清晰的技术规范。通过严格执行该标准,可以有效提升变压器的质量水平,保障电力系统的安全稳定运行。

    总的来说,《Q_GDW 13007.6-2018》是电力行业中不可或缺的技术文件,对于推动电力设备标准化、提高产品质量具有重要意义。随着电力系统不断发展,该标准也将不断完善和更新,以适应新的技术和应用需求。