封面预览
资源简介
《Q_GDW 13007.11-2018 110kV油浸式电力变压器采购标准(第11部分:110kV63MVA三相三绕组电力变压器(中压38.5±2×2.5kV)专用技术规范)》是由国家电网公司发布的电力变压器采购标准的一部分,主要针对110kV电压等级、容量为63MVA的三相三绕组油浸式电力变压器制定的技术规范。该标准适用于电力系统中用于输配电的变压器设备,旨在确保产品的质量、性能及安全运行。
本标准明确了110kV63MVA三相三绕组变压器的技术参数、结构设计、制造工艺、试验方法以及验收要求等内容。其中,中压绕组的额定电压为38.5±2×2.5kV,表明该变压器具有一定的调压能力,能够适应不同的运行需求,提高供电的稳定性和灵活性。此外,该变压器的设计和制造需符合国家相关电气标准和行业规范,以保证其在实际应用中的可靠性和耐用性。
在技术参数方面,该标准对变压器的额定容量、电压比、阻抗电压、空载损耗、负载损耗等进行了详细规定。同时,还对绝缘水平、温升限值、冷却方式、噪声水平等方面提出了具体要求,以确保变压器在长期运行过程中具备良好的性能和安全性。例如,对于油浸式变压器,其绝缘材料和结构必须满足一定的耐热等级,以防止因温度过高而导致设备损坏。
在制造工艺方面,该标准强调了变压器的关键部件如铁芯、绕组、分接开关、套管、油箱等的制造要求。这些部件的质量直接影响到变压器的整体性能和使用寿命。因此,标准中对各部件的材料选择、加工精度、装配工艺等都有明确的规定,并要求制造商提供相应的检测报告和合格证明。
试验方法是该标准的重要组成部分,包括型式试验、出厂试验和现场试验等。通过这些试验可以验证变压器的各项性能是否符合设计要求,确保产品在交付使用前达到规定的质量标准。例如,短路试验用于测定变压器的阻抗电压和损耗,而绝缘试验则用于检查变压器的绝缘强度是否达标。
验收要求也是该标准的重要内容之一,包括外观检查、资料审查、性能测试等多个方面。验收过程中,用户或第三方机构将依据标准对变压器进行全面评估,确保其符合合同和技术协议的要求。只有通过验收的变压器才能正式投入使用。
总之,《Q_GDW 13007.11-2018》作为一项重要的电力设备采购标准,为110kV63MVA三相三绕组油浸式变压器的选型、制造、验收提供了科学依据和技术指导,有助于提升电力系统的运行效率和供电可靠性。