封面预览
资源简介
《Q_GDW 13007.10-2018 110kV油浸式电力变压器采购标准(第10部分:110kV50MVA三相三绕组电力变压器(中压38.5±2×2.5kV)专用技术规范)》是由国家电网公司发布的电力设备采购标准之一,主要用于指导和规范110kV等级的油浸式电力变压器的设计、制造、检验及验收等环节。该标准适用于额定容量为50MVA、电压等级为110kV的三相三绕组变压器,其中中压侧电压为38.5±2×2.5kV。
本标准在电力系统中具有重要的指导意义,它不仅明确了变压器的技术性能要求,还规定了产品的结构设计、材料选用、试验项目以及质量控制等方面的具体内容。通过统一技术规范,可以有效提升电力设备的质量水平,确保设备的安全运行和长期稳定供电。
在技术参数方面,该标准对变压器的额定容量、电压等级、连接组别、绝缘水平、损耗、温升限值等进行了详细规定。例如,对于110kV/38.5kV/10.5kV的三绕组变压器,其额定容量为50MVA,且中压侧电压允许±2×2.5%的调节范围。这些参数的设定充分考虑了实际运行中的需求,并符合相关国家标准和行业规范。
此外,该标准还对变压器的冷却方式、防护等级、噪声控制、短路承受能力等提出了具体要求。例如,冷却方式通常采用油浸自然循环或强迫油循环风冷等方式,以保证变压器在各种工况下的正常运行。同时,对噪声的限制也体现了环保和安全的要求,有助于减少对周边环境的影响。
在制造与检验方面,标准强调了生产过程中的质量控制措施,包括原材料的检测、关键部件的加工工艺、装配精度以及出厂前的各项试验。例如,需要进行空载损耗试验、负载损耗试验、绝缘电阻测试、介质损耗测量等,以确保产品符合技术规范的要求。
同时,该标准还对产品的包装、运输、安装及售后服务提出了相应的要求,确保变压器在交付使用后能够顺利投入运行并保持良好的性能。此外,对于特殊工况或用户有特殊需求的情况,标准也提供了相应的调整空间,以便更好地满足实际应用的需求。
总体而言,《Q_GDW 13007.10-2018》作为一项重要的电力设备采购标准,不仅规范了变压器的技术要求,也为电力系统的建设与运行提供了可靠的技术保障。通过严格执行该标准,可以有效提升电力设备的质量水平,推动电力行业的标准化发展。