《Q_GDW 13003.4-2018 35kV变压器采购标准(第4部分:35kV10MVA三相双绕组电力变压器专用技术规范)》是由国家电网公司发布的电力设备采购标准之一,主要用于指导和规范35kV电压等级、容量为10MVA的三相双绕组电力变压器的设计、制造、检验及验收。该标准是电力系统中变压器选型和技术管理的重要依据。
本标准适用于35kV电压等级下运行的三相双绕组电力变压器,主要针对其性能、结构、材料、试验方法以及包装运输等方面提出具体要求。标准中详细规定了变压器的技术参数,如额定容量、额定电压、联结组别、短路阻抗、空载损耗、负载损耗等,确保产品符合电力系统运行的安全性和稳定性要求。
在设计方面,标准强调了变压器的绝缘水平、温升限值、机械强度以及噪音控制等关键指标。同时,对冷却方式、油箱结构、分接开关类型等也进行了明确的规定,以保证变压器在各种工况下的可靠运行。此外,还对变压器的防护等级、防潮措施以及防腐蚀处理提出了相应的要求。
在制造工艺方面,标准对变压器的铁芯、绕组、绝缘件、油浸式结构等部件的加工与装配提出了严格的技术要求。例如,铁芯应采用优质冷轧硅钢片,并进行严格的叠装和紧固处理;绕组应采用高导电率的铜线或铝线,并通过合理的绕制工艺确保电气性能稳定。同时,对焊接质量、绝缘处理和密封性能也有明确的规定。
在试验与检验环节,标准明确了出厂试验、型式试验和现场验收的各项测试项目。包括绝缘电阻测试、介质损耗测试、空载损耗与空载电流测量、负载损耗与短路阻抗测试、温升试验、局部放电检测等。这些试验旨在验证变压器的各项性能是否符合设计要求,确保产品质量可靠。
此外,标准还对产品的包装、运输、储存以及安装使用提出了相关建议。要求产品在运输过程中采取有效的防震、防潮和防腐措施,防止因运输不当导致的损坏。同时,建议用户按照标准要求进行安装和调试,确保变压器能够安全、稳定地投入运行。
总体来看,《Q_GDW 13003.4-2018 35kV变压器采购标准(第4部分:35kV10MVA三相双绕组电力变压器专用技术规范)》是一份全面且具有可操作性的技术文件,为电力变压器的采购、生产、检验和使用提供了科学依据和技术保障,有助于提升电力系统的运行效率和设备可靠性。