封面预览
资源简介
《Q_GDW 1218-2014 ±800kV换流站阀厅施工及验收规范》是中国国家电网公司发布的一项行业标准,旨在规范±800kV直流输电系统中换流站阀厅的施工与验收工作。该标准适用于特高压直流输电工程中的换流站建设,对提高工程质量、保障设备安全运行具有重要意义。
本规范涵盖了阀厅施工的各个方面,包括施工准备、土建工程、电气设备安装、通风与空调系统、消防设施、防雷接地、照明系统以及施工过程中的质量控制等。通过明确各环节的技术要求和施工流程,确保施工过程符合国家相关法律法规和技术标准。
在施工准备阶段,规范要求施工单位应具备相应的资质,并制定详细的施工方案。同时,需对施工场地进行勘察,确保地质条件满足设计要求。此外,还需对施工人员进行技术交底,确保其了解施工工艺和安全操作规程。
土建工程部分规定了阀厅建筑结构的设计、施工及验收标准。包括基础施工、主体结构施工、墙体砌筑、楼板浇筑等。所有工序均需按照设计图纸和相关规范执行,确保结构安全可靠。
电气设备安装是阀厅施工的关键环节。规范明确了换流变压器、换流器、避雷器等关键设备的安装要求,包括设备就位、固定、接线及调试等内容。同时,对电缆敷设、接线端子处理等细节提出了具体要求,以保证电气系统的稳定性和安全性。
通风与空调系统的设计和施工同样受到重视。阀厅内部温度和湿度对设备运行有直接影响,因此规范要求通风系统应具备良好的换气能力,并配备可靠的温控装置。空调系统的安装需符合节能和环保要求。
消防设施的设置也是规范的重要内容之一。阀厅内需配备自动灭火系统、火灾报警系统以及应急疏散通道等设施。所有消防设备应定期检查和维护,确保在紧急情况下能够正常运行。
防雷接地系统对于保护阀厅内的电气设备至关重要。规范要求阀厅应设有完善的防雷措施,包括避雷针、引下线和接地装置等。接地电阻值应符合相关标准,以确保雷击时的安全性。
照明系统的设计和安装也需符合规范要求。阀厅内应有足够的照明强度,以保障施工和运行人员的安全。同时,照明系统应具备良好的应急照明功能,以便在突发情况下提供必要的照明。
施工过程中,规范强调了质量控制的重要性。要求施工单位建立完善的质量管理体系,并严格按照设计文件和施工方案进行作业。同时,监理单位应对施工全过程进行监督,确保各项工序符合规范要求。
验收阶段是确保工程质量的关键环节。规范明确了验收的内容、方法和标准,包括外观检查、性能测试、资料审查等。只有通过验收的项目才能投入使用,确保换流站阀厅的安全性和可靠性。
总之,《Q_GDW 1218-2014 ±800kV换流站阀厅施工及验收规范》为我国特高压直流输电工程提供了重要的技术依据,有助于提升工程建设的质量和管理水平,保障电力系统的安全稳定运行。