资源简介
《Q_GDW 12161-2021 气体绝缘金属封闭式电气设备漏气封堵技术规范》是中国国家电网公司发布的一项企业标准,旨在规范气体绝缘金属封闭式电气设备(GIS)在运行过程中出现漏气情况时的封堵技术和操作流程。该标准适用于110kV及以上电压等级的GIS设备,为电力系统提供了一套科学、系统的技术指导。
本标准主要针对GIS设备在运行过程中可能出现的SF6气体泄漏问题,提出了一系列有效的封堵措施和操作要求。通过对漏气部位的准确定位、封堵材料的选择以及封堵工艺的规范,确保封堵工作的安全性和有效性,从而保障设备的正常运行和电力系统的稳定供电。
标准中详细规定了GIS设备漏气的检测方法,包括使用检漏仪、红外成像等手段进行定位,并明确了不同漏气程度下的处理方式。对于轻微泄漏,可以采取临时封堵措施;而对于严重泄漏,则需要及时进行检修或更换部件,防止事故扩大。
同时,该标准还对封堵作业的安全管理提出了具体要求,包括作业人员的资质、安全防护措施、作业环境的控制等方面。确保在进行封堵作业时,能够有效避免因操作不当引发的二次事故,提高作业的安全性。
此外,《Q_GDW 12161-2021》还强调了封堵后的检测与验收工作,要求在完成封堵后对设备进行全面检查,确认漏气点已完全封闭,设备运行状态良好。同时,还需记录封堵过程中的相关数据,为后续维护和故障分析提供依据。
该标准的制定和实施,不仅提高了GIS设备运行的安全性和可靠性,也为电力行业提供了统一的技术规范和操作标准。通过规范漏气封堵技术,有助于提升整体运维水平,降低设备故障率,延长设备使用寿命。
在实际应用中,各单位应严格按照该标准的要求进行操作,结合自身设备的特点和运行环境,制定切实可行的封堵方案。同时,加强人员培训和技术交流,不断提升技术水平和应急处理能力,确保在发生漏气事件时能够迅速、有效地进行处置。
总之,《Q_GDW 12161-2021 气体绝缘金属封闭式电气设备漏气封堵技术规范》是一项具有重要现实意义的技术标准,为电力系统安全运行提供了有力保障。随着电力设备的不断发展,该标准也将不断完善和更新,以适应新的技术需求和管理要求。