封面预览
资源简介
《Q_GDW 11897-2018 调度自动化机房设计与建设规范》是由国家电网公司发布的一项企业标准,旨在规范电力系统调度自动化机房的设计与建设,确保机房在安全、可靠、高效等方面达到行业要求。该标准适用于各级电力调度机构的自动化机房建设,为相关工程提供了统一的技术依据。
该规范涵盖了调度自动化机房的总体设计原则、功能分区、环境条件、设备配置、供电系统、防雷接地、网络通信、安全防护、消防设施以及施工与验收等多个方面。通过对这些内容的详细规定,确保机房在运行过程中具备良好的稳定性、可扩展性和安全性。
在总体设计方面,规范强调了机房应根据实际需求进行合理布局,明确划分核心业务区、辅助设备区和管理办公区等功能区域,以提高空间利用率并保障运行效率。同时,机房应具备良好的通风、温湿度控制和噪音控制能力,以满足设备正常运行的环境要求。
在设备配置方面,规范要求调度自动化系统的核心设备应具备高可用性、冗余备份和快速恢复能力,以确保在发生故障时能够迅速恢复正常运行。此外,对于网络通信设备、数据存储设备以及监控系统等关键设备,也提出了具体的技术指标和安装要求。
供电系统是机房建设的重要组成部分。规范中对UPS电源、柴油发电机、配电柜等设备的选型、容量计算及配置方式进行了详细说明,确保在各种极端情况下仍能维持机房的持续供电。同时,还强调了双路供电、自动切换和应急电源的重要性。
防雷接地措施是保障机房安全运行的关键环节。规范中明确了机房应采用联合接地方式,并对避雷器的安装位置、接地电阻值以及屏蔽措施等提出了具体要求,以有效防止雷电对设备造成损害。
网络通信方面,规范要求机房应具备高速、稳定的网络连接能力,支持多种通信协议和数据传输方式。同时,应建立完善的网络安全防护体系,包括防火墙、入侵检测、访问控制等措施,以防范网络攻击和数据泄露。
安全防护方面,规范强调了机房应配备视频监控、门禁系统、生物识别等先进安防设备,确保人员进出可控,防止未经授权的访问。同时,还应制定详细的应急预案,定期开展演练,提高应对突发事件的能力。
消防设施是机房安全的重要保障。规范中对灭火系统的选择、布置以及报警装置的安装提出了具体要求,确保在发生火灾时能够及时发现并有效扑灭,最大限度减少损失。
最后,规范还对机房的施工与验收流程进行了详细规定,要求施工单位严格按照设计图纸和技术要求进行施工,并在工程完成后进行全面检查和测试,确保各项指标符合标准要求。
综上所述,《Q_GDW 11897-2018 调度自动化机房设计与建设规范》是一项全面、细致且具有较强操作性的技术标准,为电力系统调度自动化机房的建设提供了重要指导,有助于提升电力系统的运行效率和安全保障水平。