    《Q_GDW 11651.3-2016 变电站设备验收规范 第3部分:组合电器》是由国家电网公司发布的一项行业标准,适用于变电站中组合电器的验收工作。该标准是电力系统设备管理的重要依据,旨在确保组合电器在安装、调试及运行过程中的安全性、可靠性与规范性。

    组合电器是指将断路器、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器等元件集成在一个密闭的绝缘外壳内的高压电气设备。由于其结构紧凑、维护方便、运行可靠等特点,广泛应用于现代变电站中。因此,对其验收工作的规范化和标准化显得尤为重要。

    本标准规定了组合电器在验收过程中应遵循的技术要求、试验项目、验收流程及质量评定等内容。标准涵盖了从设备到货验收、安装检查、功能测试、性能试验到最终验收的全过程,确保设备符合设计要求和技术规范。

    在设备到货验收阶段,主要检查设备的外观是否完好无损,技术文件是否齐全,以及设备的型号、规格是否与合同和技术协议一致。同时,还需核对出厂试验报告、合格证等相关资料,确保设备来源合法、质量合格。

    安装检查是验收的重要环节,包括基础检查、设备安装位置确认、连接件紧固情况、密封性能检测等。安装过程中需严格按照设计图纸和技术要求进行操作,确保设备安装正确、牢固。

    功能测试主要包括分合闸操作试验、机械特性测试、绝缘电阻测量、介质损耗测试、局部放电检测等。这些测试项目能够全面评估组合电器的运行性能和安全水平,确保设备在投入运行后能够稳定可靠地工作。

    性能试验则涉及设备在不同工况下的运行表现,如短时耐受电流试验、额定短路开断能力试验等。通过这些试验可以验证设备在极端条件下的适应性和稳定性,为后续运行提供保障。

    最后,质量评定是对整个验收过程的总结和评价。根据各项测试结果和检查记录,综合判断设备是否符合验收标准,并形成书面报告。对于不符合要求的设备,需及时整改并重新验收。