  • 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则DL_T804-2002

    交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则DL_T804-2002
    避雷器氧化物电力系统金属
    11 浏览2025-07-15 更新pdf0.96MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则DL/T 804-2002》是由中国国家发展和改革委员会发布的电力行业标准,适用于交流电力系统中金属氧化物避雷器(MOA)的选用、安装、运行和维护。该标准于2002年发布实施,为电力系统中的防雷保护提供了重要的技术依据。

    金属氧化物避雷器是一种用于限制电力系统中过电压的保护设备,其核心材料是氧化锌电阻片,具有优异的非线性伏安特性。在正常工作电压下,避雷器呈现高阻抗状态,几乎不通过电流;而在雷电或操作过电压作用下,电阻迅速下降,将过电压能量泄放至地,从而保护电气设备免受损害。

    DL/T 804-2002标准对金属氧化物避雷器的选用原则进行了详细规定。标准指出,在选用避雷器时,应根据系统的额定电压、最高持续运行电压、预期的雷电过电压水平以及系统结构等因素进行综合考虑。同时,避雷器的额定电压应高于系统最高持续运行电压,以确保在正常工况下不会发生误动作。

    标准还对避雷器的安装提出了具体要求。避雷器应安装在靠近被保护设备的位置,以减少引线长度,提高保护效果。安装时应注意避免机械损伤,并确保接地良好。此外,避雷器的引线应采用屏蔽电缆,以防止电磁干扰影响其性能。

    在运行和维护方面,DL/T 804-2002强调了定期检查的重要性。应定期测量避雷器的泄漏电流和绝缘电阻,以判断其运行状态。当泄漏电流超过规定值或绝缘电阻明显下降时,应及时更换避雷器,防止因设备故障导致系统事故。

    标准还特别指出,对于不同类型的电力系统,如输电线路、变电站和配电系统,避雷器的选型和配置应有所不同。例如,在输电线路中,避雷器主要用于防止雷电侵入波造成的过电压;而在变电站中,避雷器则用于保护变压器、断路器等关键设备。

    此外,DL/T 804-2002还对避雷器的试验方法进行了规范。包括工频参考电压测试、直流1mA参考电压测试、泄漏电流测试以及工频耐压试验等。这些试验能够全面评估避雷器的性能,确保其在实际运行中能够可靠发挥作用。

    该标准的发布和实施,不仅提高了我国电力系统防雷保护的技术水平,也促进了金属氧化物避雷器的应用和发展。通过对避雷器的正确选用、安装、运行和维护,可以有效降低雷电和操作过电压对电力设备的危害,提高电力系统的安全性和稳定性。

    综上所述,《交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则DL/T 804-2002》是一部重要的行业标准,为电力系统中金属氧化物避雷器的设计、应用和管理提供了科学依据和技术指导,对保障电力系统的安全运行具有重要意义。