  • Q_GDW 11077-2013 干式电抗器技术监督导则

    Q_GDW 11077-2013 干式电抗器技术监督导则
    10 浏览2025-07-15 更新pdf7.61MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《Q_GDW 11077-2013 干式电抗器技术监督导则》是由国家电网公司发布的电力行业标准,旨在规范干式电抗器在电力系统中的技术监督工作。该导则适用于电压等级为35kV及以上电力系统中运行的干式电抗器,涵盖其设计、制造、安装、运行、维护及检修等全过程的技术监督要求。

    干式电抗器作为电力系统的重要设备,主要用于无功补偿、限制短路电流和改善系统稳定性等方面。由于其运行环境复杂,长期承受高电压和大电流的作用,因此对设备的性能和安全性提出了较高要求。《Q_GDW 11077-2013》通过对干式电抗器全生命周期的技术监督,确保其在实际应用中的可靠性和稳定性。

    该导则明确了干式电抗器技术监督的基本原则,包括以预防为主、全过程控制、科学评估和持续改进等。同时,还规定了技术监督的内容和方法,如设备选型、出厂验收、安装调试、运行监测、定期检查和故障分析等环节的具体要求。

    在设备选型阶段,《Q_GDW 11077-2013》强调应根据系统需求合理选择干式电抗器的容量、结构形式和绝缘等级,确保其满足系统运行条件。同时,应优先选用经过验证的成熟产品,避免使用未经充分试验的新技术或新设备。

    在出厂验收阶段,导则要求对干式电抗器的关键参数进行严格测试,包括绝缘电阻、介质损耗、局部放电、温升试验等。此外,还需对设备的机械结构、防护等级和电气连接进行检查,确保其符合相关标准和设计要求。

    在安装调试阶段,导则规定应严格按照制造商提供的技术文件进行安装,确保设备的安装位置、接地方式和通风条件符合要求。同时,应进行必要的电气试验,如直流电阻测试、绝缘电阻测试和变比测试等,确保设备的安装质量。

    在运行监测阶段,《Q_GDW 11077-2013》要求建立完善的运行监测体系,包括定期巡检、红外测温、振动检测和局部放电监测等手段,及时发现并处理设备异常情况。同时,应对设备的运行数据进行记录和分析,为后续维护提供依据。

    在定期检查和维护方面,导则明确了检查周期和项目,包括外观检查、绝缘测试、接头紧固和清洁维护等。对于存在缺陷或运行异常的设备,应及时进行检修或更换,防止故障扩大。

    《Q_GDW 11077-2013 干式电抗器技术监督导则》的发布和实施,为电力系统中干式电抗器的安全稳定运行提供了重要保障。通过规范技术监督流程,提高了设备的运行可靠性,降低了故障风险,为电力系统的安全运行奠定了坚实基础。