封面预览
资源简介
《Q_GDW 10783-2022 地下变电站设计规范》是国家电网公司发布的行业标准,旨在规范地下变电站的设计工作,提高地下变电站的安全性、经济性和可操作性。该规范适用于新建、改建和扩建的地下变电站工程设计,涵盖了建筑设计、电气设计、通风与空调设计、消防设计等多个方面。
地下变电站因其占地面积小、环境影响低、运行安全等特点,在城市中心区域和土地资源紧张的地区得到了广泛应用。然而,由于地下空间的特殊性,如通风条件差、应急疏散困难、火灾风险高等问题,对设计提出了更高的要求。因此,《Q_GDW 10783-2022 地下变电站设计规范》应运而生,为相关设计提供了统一的技术依据。
在建筑设计方面,规范强调了地下变电站的结构安全性、防水防渗措施以及采光通风设计。要求建筑结构能够承受地震、水压等自然因素的影响,并采用可靠的防水材料和技术,防止地下水渗透。同时,合理设置采光井和通风系统,以改善地下空间的空气质量,保障工作人员的健康。
在电气设计方面,规范明确了设备布置、配电系统、继电保护及自动化控制等方面的要求。要求变电站内部设备布局合理,便于维护和检修;配电系统应具备足够的冗余度,确保供电的连续性和可靠性;继电保护装置应能快速准确地切除故障,防止事故扩大。
通风与空调设计是地下变电站的重要组成部分。由于地下空间空气流通不畅,温度和湿度容易波动,需要通过合理的通风系统来调节环境条件。规范中规定了通风系统的类型、风量计算方法以及节能措施,确保变电站内部的温湿度符合设备运行要求。
消防设计也是地下变电站设计中的重点内容。由于地下空间相对封闭,一旦发生火灾,火势蔓延迅速,人员疏散困难,因此必须采取有效的防火和灭火措施。规范要求设置自动喷水灭火系统、气体灭火系统以及火灾报警系统,并明确各系统的安装位置和联动控制方式。
此外,规范还对地下变电站的施工、验收和运行管理提出了具体要求。强调施工过程中应严格按照设计图纸进行,确保工程质量;验收时应进行全面检查,发现问题及时整改;运行阶段应建立完善的管理制度,定期检查设备状态,预防事故发生。
总之,《Q_GDW 10783-2022 地下变电站设计规范》为我国地下变电站的设计和建设提供了科学、系统的指导,有助于提升地下变电站的整体技术水平和安全性能,推动电力基础设施的可持续发展。