• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准Ⅱ
  • 电力
  • Q_GDW 10733-2018 智能变电站网络报文记录及分析装置检测规范

    Q_GDW 10733-2018 智能变电站网络报文记录及分析装置检测规范
    报文变电站装置智能网络
    11 浏览2025-07-15 更新pdf34.2MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《Q_GDW 10733-2018 智能变电站网络报文记录及分析装置检测规范》是由国家电网公司发布的一项行业标准,旨在规范智能变电站中网络报文记录及分析装置的检测方法和性能要求。该标准适用于智能变电站中用于监测、记录和分析网络通信数据的装置,确保其在实际应用中的可靠性、准确性和兼容性。

    本标准主要规定了网络报文记录及分析装置的功能要求、技术指标、检测项目、检测方法以及检测结果的判定等内容。通过对装置的全面检测,可以评估其在智能变电站中的运行能力和适应性,为设备选型、安装调试及运维管理提供依据。

    在功能要求方面,标准明确了装置应具备的网络报文捕获、存储、分析、显示及报警等功能。同时,对装置的数据采集能力、处理速度、存储容量等关键技术指标提出了具体要求,以确保其能够满足智能变电站复杂网络环境下的运行需求。

    检测项目涵盖了装置的电气性能、通信接口、数据处理能力、系统稳定性等多个方面。例如,针对电气性能,需要检测装置的输入输出电压、电流是否符合标准;针对通信接口,需验证其与智能变电站其他设备之间的兼容性与通信协议一致性。

    检测方法部分详细说明了各项检测的具体操作流程和测试工具的使用方式。通过标准化的检测流程,能够提高检测效率,减少人为误差,确保检测结果的客观性和可比性。同时,标准还规定了检测环境的要求,如温度、湿度、电磁干扰等因素对检测结果的影响。

    检测结果的判定依据标准中的技术指标和性能要求进行。如果装置的各项检测指标均符合规定,则判定为合格;若存在不符合项,则需根据问题性质进行整改或重新检测。这一过程有助于提升装置的质量水平,保障智能变电站的安全稳定运行。

    此外,标准还强调了装置在实际应用中的可靠性与安全性。例如,在面对网络攻击或异常流量时,装置应具备一定的抗干扰能力和故障自愈功能,以确保关键数据不丢失、不被篡改。

    总体而言,《Q_GDW 10733-2018 智能变电站网络报文记录及分析装置检测规范》为智能变电站中网络报文记录及分析装置的检测提供了统一的技术依据,对于推动智能电网建设、提升电力系统信息化水平具有重要意义。