资源简介
《Q_GDW 10611-2017 变电站防雷及接地装置状态评价导则》是由国家电网公司发布的一项企业标准,旨在规范和指导变电站防雷及接地装置的状态评估工作。该标准适用于电压等级为35kV及以上交流输变电工程中的变电站,涵盖了防雷设施和接地系统的运行、维护、检测与评价等方面的内容。
本导则的制定基于我国电力系统运行的实际需求,结合国内外相关技术标准和实践经验,明确了变电站防雷及接地装置状态评价的基本原则、评价内容、评价方法以及评价结果的应用等关键环节。通过对防雷及接地装置的全面评估,可以有效提高变电站的安全运行水平,降低雷击事故的发生概率。
在防雷方面,《Q_GDW 10611-2017》主要涉及避雷器、避雷针、架空地线等防雷设备的性能评估。标准规定了各类防雷设备的技术参数、运行工况、故障记录等评价指标,并提出了相应的检测周期和测试方法。同时,还强调了对防雷装置的定期检查和维护,确保其在各种气象条件下均能发挥应有的保护作用。
在接地装置方面,导则重点围绕接地电阻、接地网结构、接地材料性能等进行评价。接地系统是保障电力设备安全运行的重要基础,其性能直接影响到雷电流的泄放效果和人身安全。因此,《Q_GDW 10611-2017》要求对变电站的接地系统进行全面检测,包括接地电阻测量、接地网完整性检查、土壤电阻率测试等内容。
此外,该导则还规定了不同运行年限、环境条件下的评价标准和应对措施。例如,对于运行时间较长或处于高雷区的变电站,应适当增加检测频率和评价深度,以确保接地系统的长期可靠性。同时,导则还鼓励采用先进的检测技术和手段,如红外成像、局部放电检测等,提升状态评价的准确性和科学性。
《Q_GDW 10611-2017》不仅为变电站防雷及接地装置的运维管理提供了技术依据,也为电力系统安全稳定运行提供了重要保障。通过严格执行该标准,可以有效提升变电站防雷及接地系统的运行质量,减少因雷击引发的设备损坏和停电事故,从而提高供电可靠性和电网安全性。
综上所述,《Q_GDW 10611-2017 变电站防雷及接地装置状态评价导则》是一项具有重要现实意义和技术指导价值的标准文件。它为电力行业提供了统一的评价体系和操作规范,有助于推动变电站防雷及接地装置的科学管理和持续改进。
封面预览