资源简介
《电力变压器运行规程》DL/T 572-2010是由中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的行业标准,适用于额定电压为35kV及以上电力变压器的运行管理。该规程对电力变压器在运行、维护、检修及故障处理等方面提出了具体要求,旨在确保电力系统的安全、稳定和高效运行。
本规程由全国高压电器标准化技术委员会归口管理,主要起草单位包括中国电力科学研究院、国家电网公司等。规程的发布实施,为电力变压器的运行提供了科学依据和技术指导,有助于提高设备运行的可靠性,降低故障率,延长设备使用寿命。
DL/T 572-2010规定了电力变压器在正常运行状态下的各项技术参数和操作要求。例如,变压器的温度限值、负载能力、冷却方式、绝缘性能等均需符合相关标准。规程还强调了变压器在运行过程中应定期进行检查和试验,以确保其处于良好状态。
在运行管理方面,规程明确了值班人员的职责和操作流程。要求运行人员熟悉变压器的结构、原理和性能,掌握基本的运行维护知识。同时,规程还规定了变压器在启动、停运、负荷调整等不同工况下的操作规范,防止因操作不当引发事故。
此外,DL/T 572-2010还对变压器的异常运行情况进行了详细描述,并提出了相应的处理措施。例如,当变压器出现过热、噪音异常、油色变化等情况时,应立即采取相应措施,必要时进行停电检查和维修。规程还特别强调了变压器在发生短路、过载等故障时的应急处理方法,以减少对系统的影响。
在维护与检修方面,规程规定了定期维护的内容和周期,包括清洁、检查、测试等。同时,针对不同类型的变压器,如油浸式、干式、充气式等,规程也给出了相应的维护建议。通过定期维护,可以及时发现潜在问题,避免设备故障的发生。
DL/T 572-2010还涉及了变压器的安装、调试和验收环节。规程要求变压器在安装前必须进行详细的检查,确保设备符合设计要求。在调试阶段,应对变压器的各项性能指标进行全面测试,确认其能够正常运行。验收时,应按照相关标准进行评估,确保设备满足运行条件。
总体来看,《电力变压器运行规程》DL/T 572-2010是一部内容全面、操作性强的技术规范,为电力变压器的安全运行提供了重要保障。通过严格执行该规程,可以有效提升电力系统的运行水平,确保电力供应的稳定性和可靠性。