• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准Ⅱ
  • 电力
  • Q_GDW 10557-2017 输电线路风偏监测装置技术规范

    Q_GDW 10557-2017 输电线路风偏监测装置技术规范
    输电线路风技术规范装置
    11 浏览2025-07-15 更新pdf21.2MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《Q_GDW 10557-2017 输电线路风偏监测装置技术规范》是由国家电网公司发布的一项重要技术标准,旨在规范输电线路风偏监测装置的设计、制造、安装及运行维护等环节。该标准适用于110kV及以上电压等级的交流输电线路,对风偏监测装置的技术性能、试验方法、检验规则以及安装要求等方面进行了详细规定。

    风偏是输电线路在强风作用下导线发生偏移的现象,可能引发闪络、跳闸甚至倒塔等严重事故。因此,风偏监测装置的准确性和可靠性对于保障输电线路的安全运行具有重要意义。《Q_GDW 10557-2017》通过对风偏监测装置的功能、结构、通信方式、数据采集与处理等方面的统一规范,提高了设备的标准化水平和互换性。

    该标准明确了风偏监测装置的基本功能要求,包括实时监测导线风偏角度、风速、风向等参数,并具备数据存储、远程传输、报警提示等功能。同时,还规定了装置的环境适应性、抗干扰能力、防雷击、防水防尘等性能指标,确保其在复杂气象条件下稳定运行。

    在技术指标方面,《Q_GDW 10557-2017》对风偏监测装置的测量精度、响应时间、采样频率等提出了具体要求。例如,风偏角度的测量误差应小于或等于±3°,风速测量范围一般为0~50m/s,风向测量精度应达到±5°。此外,装置应具备良好的通信能力,支持有线或无线通信方式,实现与主站系统的数据交互。

    标准还对风偏监测装置的安装位置、安装方式及施工工艺提出了明确要求。要求装置安装在输电线路的关键部位,如耐张段、跨越点、大档距等区域,以确保能够全面反映线路的风偏情况。同时,安装过程中需注意设备的固定牢固性、接地可靠性和防护措施,防止因外力或自然灾害导致设备损坏。

    在试验与检验方面,《Q_GDW 10557-2017》规定了风偏监测装置的各项测试项目,包括型式试验、出厂试验和现场验收试验。型式试验主要验证装置的性能是否符合设计要求;出厂试验用于检查产品的一致性和质量稳定性;现场验收试验则确保装置在实际应用中的运行效果。

    此外,该标准还强调了风偏监测装置的运行维护管理要求。建议建立定期巡检制度,及时发现并处理设备故障,确保监测数据的连续性和准确性。同时,鼓励采用智能化手段对监测数据进行分析,提高风偏预警的及时性和科学性。

    综上所述,《Q_GDW 10557-2017 输电线路风偏监测装置技术规范》是一项针对输电线路风偏监测设备的重要技术标准,通过统一技术要求和规范应用流程,提升了风偏监测装置的整体技术水平和运行可靠性,为保障电力系统安全稳定运行提供了有力支撑。

  • 封面预览

    Q_GDW 10557-2017 输电线路风偏监测装置技术规范
  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 Q_GDW 10549-2022 变电站监控系统试验装置技术规范
    无相关信息
资源简介
封面预览
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1