资源简介
《NB/T 10281-2019滤波器用高压交流断路器试验导则》是一项针对滤波器用高压交流断路器的试验方法和要求的行业标准。该标准由国家能源局发布,自2019年12月1日起实施。该导则适用于额定电压为35kV及以上、用于电力系统中滤波器回路的交流高压断路器,旨在规范此类断路器的试验流程,确保其在实际运行中的安全性和可靠性。
该导则主要涵盖了高压交流断路器在滤波器应用中的各项试验项目,包括但不限于机械特性试验、电气性能试验、绝缘试验、短路电流开合能力试验以及操作循环试验等。这些试验项目是评估断路器性能的重要依据,能够全面反映断路器在实际工况下的运行状态。
在机械特性试验方面,导则详细规定了断路器的分合闸时间、速度、行程及同期性等参数的测试方法和合格标准。通过这些试验,可以判断断路器的机械结构是否满足设计要求,从而保证其在频繁操作中的稳定性。
电气性能试验主要包括断路器的额定短时耐受电流试验和额定峰值耐受电流试验。这些试验能够验证断路器在短路故障情况下能否可靠地切断电流,并且不会因过热或机械应力而损坏。此外,导则还对断路器的额定操作顺序进行了明确规定,以确保其在各种运行条件下的适应性。
绝缘试验是评估断路器绝缘性能的重要手段。导则中详细列出了绝缘电阻测试、介质损耗因数测试、工频耐压试验以及雷电冲击耐压试验等项目。这些试验能够有效检测断路器在正常运行和异常工况下的绝缘强度,防止因绝缘不良而导致的事故。
短路电流开合能力试验是衡量断路器在严重故障条件下能否正确动作的关键试验。导则明确了断路器在不同短路电流水平下的开断能力和关合能力的测试方法,确保其在电力系统发生短路时能够迅速切断故障电流,保护设备和系统的安全。
操作循环试验是对断路器长期运行可靠性的综合评估。导则规定了断路器在一定次数的操作循环后仍能保持良好性能的要求,以确保其在实际应用中具有较长的使用寿命。