资源简介
《JBT 10780-2007750kV油浸式电力变压器技术参数和要求》是中华人民共和国工业和信息化部发布的行业标准,主要用于规范750kV油浸式电力变压器的设计、制造、试验及验收等方面的技术要求。该标准适用于额定电压为750kV的油浸式电力变压器,是电力设备领域的重要技术文件。
本标准在制定过程中充分考虑了我国电力系统的发展需求,结合了国内外相关技术规范和实际应用经验,确保了标准的科学性、合理性和可操作性。通过明确变压器的各项技术参数,如额定容量、电压比、阻抗电压、空载损耗、负载损耗等,为变压器的设计和生产提供了统一的技术依据。
在结构设计方面,标准对变压器的铁芯、绕组、绝缘结构等提出了具体要求。例如,铁芯应采用优质冷轧硅钢片,以降低损耗并提高效率;绕组材料应具有良好的导电性能和机械强度,确保变压器在长期运行中的稳定性和安全性。此外,绝缘结构的设计也需符合相关电气安全标准,防止因绝缘不良导致的故障。
在性能指标方面,标准明确了变压器的温升限值、噪音水平、短路承受能力等关键参数。这些指标直接关系到变压器的运行可靠性和使用寿命。例如,温升限值的设定需要综合考虑环境温度、散热条件等因素,确保变压器在各种工况下均能正常工作。同时,噪音控制也是衡量变压器质量的重要指标之一,标准中对噪音限值进行了明确规定。
试验与检验是保证变压器质量的重要环节。标准详细规定了各项试验项目,包括型式试验、出厂试验和现场试验等。型式试验用于验证变压器的设计是否符合标准要求,而出厂试验则用于检查每台变压器是否满足技术规范。现场试验则是对安装后的变压器进行性能测试,确保其能够安全投入运行。
此外,标准还对变压器的包装、运输、储存及安装提出了具体要求。合理的包装和运输方式可以有效避免变压器在运输过程中受到损坏,而正确的储存和安装方法则有助于延长变压器的使用寿命。同时,标准还强调了安全操作的重要性,要求相关人员在操作过程中严格遵守相关规定,防止事故发生。
综上所述,《JBT 10780-2007750kV油浸式电力变压器技术参数和要求》是一项全面且细致的技术标准,涵盖了变压器设计、制造、试验、安装等多个方面。它的实施不仅有助于提升我国电力设备的质量水平,也为电力系统的安全稳定运行提供了有力保障。
封面预览