封面预览
资源简介
《GB/T 24845-2018 1000kV交流系统用无间隙金属氧化物避雷器技术规范》是中华人民共和国国家标准,由国家市场监督管理总局和中国国家标准化管理委员会发布。该标准适用于1000kV交流电力系统中使用的无间隙金属氧化物避雷器(MOA),主要用于保护电力设备免受雷电过电压和操作过电压的损害。
本标准的制定旨在统一1000kV交流系统中无间隙金属氧化物避雷器的技术要求,确保其在高压输电系统中的安全性和可靠性。标准涵盖了避雷器的设计、制造、试验、验收及使用等方面的技术规范,为相关产品的研发、生产、检测和应用提供了重要的依据。
无间隙金属氧化物避雷器是一种用于限制电力系统中过电压的保护装置,其核心材料为氧化锌压敏电阻片。这种避雷器具有良好的非线性伏安特性,能够在过电压发生时迅速导通,将能量泄放到大地,从而保护电力设备不受损坏。由于其结构简单、响应速度快、运行维护方便,因此广泛应用于超高压和特高压输电系统中。
《GB/T 24845-2018》对无间隙金属氧化物避雷器的性能参数进行了详细规定,包括额定电压、持续运行电压、工频参考电压、直流参考电压、泄漏电流、动作负载试验等关键指标。这些参数的设定不仅考虑了系统的运行条件,还结合了实际应用中的安全需求,以确保避雷器在长期运行中能够稳定可靠地工作。
标准还规定了避雷器的机械性能、环境适应性以及电气绝缘性能等要求。例如,避雷器应具备足够的机械强度,能够承受安装和运行过程中可能遇到的各种外力;同时,应具备良好的防潮、防污能力,以适应不同气候条件下的运行环境。
在试验方法方面,《GB/T 24845-2018》明确了各项性能测试的具体步骤和要求,包括工频耐压试验、冲击电流试验、局部放电试验、温升试验等。这些试验不仅验证了避雷器的各项性能是否符合标准要求,也为产品的质量控制和出厂检验提供了科学依据。
此外,标准还对避雷器的标志、包装、运输和储存提出了具体要求,确保产品在流通过程中不会受到损坏,并能够正确标识其型号、规格和技术参数,便于用户识别和使用。
随着我国电力系统向高电压、大容量方向发展,1000kV交流输电工程逐步成为骨干网络的重要组成部分。在此背景下,无间隙金属氧化物避雷器作为关键保护设备,其性能和质量直接影响到整个系统的安全运行。因此,《GB/T 24845-2018》的发布对于提升1000kV交流系统避雷器的技术水平,保障电力系统的稳定运行具有重要意义。
综上所述,《GB/T 24845-2018 1000kV交流系统用无间隙金属氧化物避雷器技术规范》是一项重要的国家标准,它为1000kV交流系统中避雷器的设计、制造和应用提供了全面的技术指导,有助于推动我国电力装备制造业的发展,提高电力系统的安全性和稳定性。