  • GB_T 43526-2023 用户侧电化学储能系统接入配电网技术规定

    GB_T 43526-2023 用户侧电化学储能系统接入配电网技术规定
    电化学用户系统技术
    8 浏览2025-07-15 更新pdf1.98MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《GB_T 43526-2023 用户侧电化学储能系统接入配电网技术规定》是中国国家标准,于2023年发布实施。该标准旨在规范用户侧电化学储能系统接入配电网的技术要求,确保储能系统的安全、稳定和高效运行,同时促进新能源的消纳和电力系统的灵活调节。

    本标准适用于电压等级为10kV及以下的用户侧电化学储能系统接入配电网的设计、安装、调试和运行管理。其内容涵盖了储能系统的接入方式、电气参数、保护配置、通信要求、并网控制、运行维护等多个方面,为储能系统的接入提供了全面的技术指导。

    在接入方式方面,标准明确了储能系统与配电网之间的连接点、接入容量以及接入位置的选择原则,以确保系统接入后不会对配电网的安全性和稳定性造成影响。同时,标准还提出了储能系统应具备的并网特性,如功率响应能力、电压频率调节能力等,以适应配电网的运行需求。

    在电气参数方面,标准规定了储能系统的额定电压、额定功率、功率因数等关键指标,并对储能系统的短路电流、谐波注入等电气性能提出了具体要求,以防止储能系统对配电网造成不良影响。

    保护配置是标准的重要组成部分。标准要求储能系统应配备完善的继电保护装置,包括过流保护、过压保护、欠压保护、逆变器保护等,以确保在发生故障时能够快速切断电源,避免事故扩大。此外,标准还强调了储能系统与配电网之间的协调配合,确保保护动作的可靠性。

    通信要求方面,标准提出储能系统应具备与配电网调度中心或监控系统进行数据交互的能力,实现远程监控和控制。通过通信系统,可以实时获取储能系统的运行状态、充放电情况等信息,为电网调度提供支持。

    并网控制是储能系统运行的核心环节。标准规定了储能系统的并网控制策略,包括充放电控制、功率调节、能量管理等方面,确保储能系统在不同运行模式下能够平稳接入配电网,提高系统的灵活性和经济性。

    运行维护方面,标准对储能系统的日常巡检、定期维护、故障处理等提出了具体要求,以保障系统的长期稳定运行。同时,标准还鼓励采用智能化运维手段,提升储能系统的运行效率和管理水平。

    《GB_T 43526-2023 用户侧电化学储能系统接入配电网技术规定》的发布,对于推动电化学储能技术在用户侧的应用具有重要意义。它不仅为储能系统的接入提供了技术依据,也为电力系统的低碳转型和能源结构优化提供了有力支撑。