  • GBT_23753-2020_110kV及以上油浸式并联电抗器技术参数和要求

    GBT_23753-2020_110kV及以上油浸式并联电抗器技术参数和要求
    上油
    10 浏览2025-07-15 更新pdf4.81MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《GBT 23753-2020 110kV及以上油浸式并联电抗器技术参数和要求》是中华人民共和国国家标准,旨在规范110kV及以上电压等级油浸式并联电抗器的设计、制造、检验及使用。该标准适用于电力系统中用于无功功率补偿、改善电压质量、限制短路电流等用途的油浸式并联电抗器。

    本标准规定了油浸式并联电抗器的主要技术参数,包括额定容量、额定电压、额定频率、绝缘水平、温升限值、损耗、噪声水平、机械强度、冷却方式等。这些参数的设定依据电力系统的运行需求和技术发展趋势,确保电抗器在长期运行中具备良好的性能和安全性。

    标准还对电抗器的结构设计提出了具体要求,如铁芯材料的选择、绕组的布置方式、绝缘结构的可靠性、油箱的密封性等。同时,针对不同环境条件下的使用情况,标准也明确了相应的防护措施和技术指标,以适应各种复杂的工作环境。

    在电气性能方面,标准详细规定了电抗器的阻抗特性、电压变化率、分接范围以及在不同负载条件下的运行稳定性。此外,还对电抗器的短路耐受能力、过载能力进行了明确要求,确保其在电网发生故障时能够有效发挥作用。

    为了保障电抗器的安全运行,标准还对试验项目和方法进行了详细说明,包括型式试验、出厂试验和现场试验等。通过这些试验,可以验证电抗器的各项性能是否符合设计要求,确保其在实际应用中具备良好的可靠性和耐用性。

    在环境保护和节能方面,标准也提出了相应的要求。例如,电抗器的噪声水平应控制在合理范围内,以减少对周围环境的影响;同时,电抗器的效率应尽可能提高,降低运行过程中的能量损耗。

    本标准的发布实施,为110kV及以上油浸式并联电抗器的选型、采购、安装、运行和维护提供了科学依据和技术指导。它不仅有助于提升电力设备的质量水平,也有助于推动电力系统的安全稳定运行。

    总之,《GBT 23753-2020 110kV及以上油浸式并联电抗器技术参数和要求》是一项重要的技术规范,对于保障电力系统运行质量和设备安全具有重要意义。