《GBT 20840.5-2013 互感器 第5部分电容式电压互感器的补充技术要求》是中国国家标准,是GB/T 20840系列标准中的一个重要组成部分。该标准主要针对电容式电压互感器(Capacitor Voltage Transformer, CVT)提出了补充的技术要求,适用于电力系统中用于测量和保护的电容式电压互感器。
电容式电压互感器是一种利用电容分压原理来实现电压变换的设备,广泛应用于高压输电系统中。与传统的电磁式电压互感器相比,电容式电压互感器具有体积小、重量轻、成本低、绝缘性能好等优点,特别适合于高电压等级的系统应用。
本标准在GB/T 20840.1的基础上,进一步明确了电容式电压互感器的设计、制造、试验及使用等方面的具体要求。标准内容涵盖了结构设计、电气性能、机械性能、环境适应性、安全防护等多个方面,确保电容式电压互感器在各种运行条件下能够稳定、可靠地工作。
在结构设计方面,标准对电容式电压互感器的电容分压器、阻尼器、二次绕组等关键部件提出了具体的技术要求。例如,电容分压器应具备良好的介电性能和长期稳定性,以保证电压测量的准确性;阻尼器则用于抑制可能产生的谐振现象,提高系统的动态响应特性。
在电气性能方面,标准规定了电容式电压互感器的额定电压、变比、准确度等级、绝缘水平等参数,并对不同工况下的误差范围进行了详细说明。同时,还对电压互感器的频率响应、相位误差等动态特性提出了具体要求,以满足现代电力系统对精确测量的需求。
在机械性能方面,标准对电容式电压互感器的外壳结构、安装方式、抗震能力等进行了规范。要求设备能够在各种恶劣环境下正常运行,包括高温、低温、湿度变化、振动等条件。此外,还对设备的密封性、防腐蚀性能等提出了明确要求。
在环境适应性方面,标准规定了电容式电压互感器在不同气候条件下的适用范围,如温度范围、湿度限制等。同时,还对设备的防尘、防水等级进行了分类,确保其在户外或潮湿环境中能够长期稳定运行。
在安全防护方面,标准强调了电容式电压互感器在使用过程中的安全措施,包括接地要求、过电压保护、短路保护等。这些措施有助于防止因设备故障而导致的人员伤害或设备损坏。
《GBT 20840.5-2013 互感器 第5部分电容式电压互感器的补充技术要求》的发布和实施,为电容式电压互感器的设计、生产、检验和使用提供了统一的技术依据,有助于提升产品质量和运行可靠性,保障电力系统的安全稳定运行。