  • GB16895.15-2002建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装第523节:布线系统载流量

    GB16895.15-2002建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装第523节:布线系统载流量
    建筑物电气设备装置流量电气
    14 浏览2025-07-15 更新pdf0.62MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《GB16895.15-2002建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装第523节:布线系统载流量》是中国国家标准,是关于建筑物内部电气系统设计与安装的重要规范之一。该标准属于GB16895系列标准的一部分,主要针对低压配电系统的布线系统载流量进行规定,为电气工程的设计、施工和验收提供了技术依据。

    本标准的制定目的是为了确保建筑物内电气布线系统的安全性和可靠性,防止因过载导致的电气火灾或其他安全事故。通过合理选择导体截面,确保在正常运行条件下,电缆或导线能够承受预期的最大电流,同时在短路或过载情况下,保护设备能及时切断电源,避免事故扩大。

    标准中详细规定了不同敷设方式下电缆的载流量计算方法,包括明敷、暗敷、穿管敷设等多种情况。不同的敷设条件会影响电缆的散热能力,从而影响其允许的最大载流量。因此,标准中提供了相应的修正系数,以便根据实际敷设环境对载流量进行调整。

    此外,标准还考虑了环境温度对载流量的影响。通常情况下,标准给出的载流量是在特定环境温度下的参考值,当实际环境温度高于或低于这一基准时,需要对载流量进行修正。这种修正方法有助于提高电气系统设计的准确性,避免因温度变化导致的过载风险。

    在选择导体材料时,标准也提供了相应的要求。例如,铜导体和铝导体在载流量方面存在差异,因此在实际应用中应根据具体情况选择合适的导体材料,并按照标准要求进行匹配和计算。

    本标准还强调了电线电缆的绝缘等级和耐热性能对载流量的影响。不同绝缘材料的耐热等级决定了电缆在高温环境下能否保持良好的电气性能。因此,在选择电线电缆时,必须结合使用环境和负载条件,选择符合标准要求的绝缘材料。

    在实际工程应用中,设计人员和施工人员需严格按照本标准的规定进行电气布线设计和施工。这不仅有助于提高电气系统的安全性,还能有效降低维护成本和故障率。同时,标准也为相关产品的制造和检验提供了依据,确保市场上的电气产品符合国家规定的安全和技术要求。

    总的来说,《GB16895.15-2002建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装第523节:布线系统载流量》是一项非常重要的国家标准,对于保障建筑物电气系统的安全运行具有重要意义。它不仅规范了电气布线的设计和安装,还为行业提供了统一的技术标准,促进了电气工程领域的规范化发展。

  • 封面预览

    GB16895.15-2002建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装第523节:布线系统载流量
  • 下载说明