  • TCEC221—2019高梯度及低残压金属氧化物电阻片通用技术标准

    TCEC221—2019高梯度及低残压金属氧化物电阻片通用技术标准
    梯度氧化物电阻技术标准金属
    13 浏览2025-07-15 更新pdf1.06MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《TCEC221—2019高梯度及低残压金属氧化物电阻片通用技术标准》是中国电力行业的一项重要技术标准,旨在规范和指导高梯度及低残压金属氧化物电阻片的生产、检测与应用。该标准由国家能源局发布,适用于电力系统中用于过电压保护的金属氧化物电阻片,特别是在高压输电线路、变电站设备以及电气装置中发挥关键作用。

    金属氧化物电阻片是一种重要的非线性电阻元件,主要由氧化锌(ZnO)材料制成,具有优异的伏安特性,能够在正常工作电压下呈现高阻态,在雷电或操作过电压时迅速导通,从而有效限制过电压幅值,保护电气设备免受损坏。随着电力系统的发展,对金属氧化物电阻片的性能要求越来越高,因此制定统一的技术标准显得尤为重要。

    《TCEC221—2019》标准涵盖了高梯度及低残压金属氧化物电阻片的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。其中,高梯度指的是电阻片在特定条件下能够承受较高的电压梯度而不发生击穿,而低残压则指在通过大电流后,电阻片两端的电压迅速恢复到较低水平,以减少对被保护设备的损害。

    该标准对金属氧化物电阻片的材料组成、制造工艺、机械性能、电气性能等方面提出了明确的技术要求。例如,在电气性能方面,规定了电阻片的直流参考电压、工频参考电压、泄漏电流、残压等关键参数,并对这些参数的测试方法进行了详细说明。同时,标准还规定了电阻片的热稳定性、耐久性以及环境适应性等指标,确保其在各种复杂环境下都能稳定运行。

    在试验方法部分,《TCEC221—2019》明确了各项性能测试的具体步骤、仪器设备、环境条件及数据处理方法。例如,对于直流参考电压的测试,需在规定的温度和湿度条件下进行,并采用高精度的测量设备确保数据的准确性。此外,标准还规定了电阻片在长期运行后的老化试验、冲击电流试验以及交流电压下的稳定性测试等,以全面评估其性能。

    在检验规则方面,标准明确了出厂检验和型式检验的要求。出厂检验主要包括外观检查、尺寸测量、电气性能测试等,而型式检验则需要对新产品进行全面的性能评估,确保其符合相关技术要求。此外,标准还规定了抽样方法、判定规则及不合格品的处理方式,以保障产品质量。

    《TCEC221—2019》的实施,不仅有助于提高我国金属氧化物电阻片产品的技术水平和质量控制能力,也为电力系统的安全运行提供了有力保障。同时,该标准的推广和应用,将促进相关企业的技术创新和产品升级,推动我国电力装备制造业的高质量发展。