• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准Ⅱ
  • 建筑
  • GB 50343-2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范

    GB 50343-2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范
    防雷电子信息建筑物技术规范系统
    11 浏览2025-07-15 更新pdf2.54MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《GB 50343-2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范》是中国国家标准,由中华人民共和国住房和城乡建设部批准发布,自2012年10月1日起实施。该标准适用于新建、改建和扩建的建筑物内电子信息系统防雷设计、施工、验收及运行维护,旨在提高建筑物内电子设备的安全性,防止雷电灾害对电子信息系统造成损害。

    本规范是在总结我国近年来防雷工程实践经验的基础上,结合国际先进防雷技术和理念编制而成。其内容涵盖了建筑物电子信息系统防雷的基本原则、防雷分区的划分、防雷装置的设计与安装、等电位连接、屏蔽措施、接地系统以及电磁兼容等方面的要求。

    在防雷分区方面,规范将建筑物划分为多个区域,包括LPZ0A、LPZ0B、LPZ1、LPZ2等,不同区域根据其遭受雷电直击或感应雷的风险程度,采取不同的防护措施。这种分区方式有助于实现分层防护,提高系统的整体防雷能力。

    在防雷装置设计方面,规范要求建筑物应设置接闪器、引下线和接地装置,确保雷电流能够安全泄放至大地。同时,对接闪器的材料、安装位置和间距等均有具体规定,以保证其有效性和可靠性。

    等电位连接是规范中的重要内容之一,通过将建筑物内的金属构件、电气设备外壳、管道等进行可靠的电气连接,减少电位差带来的危害。规范还强调了信号线路和电源线路的屏蔽与隔离,以防止雷电电磁脉冲对电子设备造成干扰。

    在接地系统方面,规范要求建筑物应建立独立的接地网,并与建筑结构钢筋、电缆金属外皮等形成良好的电气连接。同时,对接地电阻值、接地体的布置方式等也提出了明确的技术要求。

    此外,规范还对电子信息系统设备的安装位置、布线方式、电源和信号接口的保护措施等进行了详细规定。例如,对于通信设备、计算机网络设备、监控系统等,应采用合适的浪涌保护器(SPD)进行保护,以防止雷电引起的过电压损坏设备。

    《GB 50343-2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范》的实施,为我国建筑物电子信息系统防雷提供了科学依据和技术指导,对于保障电子设备安全运行、减少雷电灾害损失具有重要意义。同时,也为相关设计、施工、监理和运维单位提供了统一的技术标准和操作规范。

    随着科技的发展和电子设备的广泛应用,建筑物内部的电子信息系统越来越复杂,防雷工作的重要性日益凸显。因此,严格执行《GB 50343-2012》等相关标准,加强防雷设计和管理,已成为现代建筑设计和运营管理的重要组成部分。

  • 封面预览

    GB 50343-2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范
  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 GB 50311-2016 综合布线系统工程设计规范

    TCEC173-2018分布式储能系统接入配电网设计规范

资源简介
封面预览
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1