• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准Ⅱ
  • 电力
  • GB 50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范-OK

    GB 50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范-OK
    设计规范装置危险电力环境
    11 浏览2025-07-15 更新pdf46.6MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《GB 50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范》是中国国家标准,由中华人民共和国住房和城乡建设部发布,自2015年6月1日起实施。该标准旨在规范爆炸性气体环境和可燃性粉尘环境中电力装置的设计、安装与运行,以有效预防电气设备引发的爆炸事故,保障人员和财产安全。

    本规范适用于工业生产过程中存在爆炸性气体混合物或可燃性粉尘的场所,如化工、石油、天然气、制药、纺织等行业。其内容涵盖了爆炸危险区域的划分、电气设备的选择与安装、防爆措施、接地与等电位连接、电气线路敷设、照明装置以及应急电源等方面的要求。

    在爆炸危险环境中,电气设备的设计必须符合相应的防爆等级要求。根据爆炸性气体的特性,标准将危险区域划分为0区、1区和2区,分别对应不同的爆炸风险程度。0区是指在正常操作条件下,爆炸性气体混合物连续出现或长期存在的区域;1区是可能偶尔出现爆炸性气体混合物的区域;2区则是爆炸性气体混合物在正常操作中不太可能出现,仅在异常情况下才可能出现的区域。

    对于可燃性粉尘环境,标准同样进行了详细的分区,包括20区、21区和22区。20区指的是粉尘云持续存在或经常出现的区域;21区是指粉尘云可能偶尔出现的区域;22区则是粉尘云在正常操作中很少出现,仅在异常情况下才可能出现的区域。

    在电气设备的选择上,规范要求根据危险区域的级别和类别选择适当的防爆类型,如隔爆型(d)、增安型(e)、本质安全型(i)等。同时,应确保电气设备的防护等级符合相关标准,防止外部物质侵入,提高设备的安全性和可靠性。

    此外,规范还强调了接地与等电位连接的重要性。在爆炸危险环境中,良好的接地系统可以有效降低静电积聚的风险,防止因静电放电引发火灾或爆炸。等电位连接则有助于减少电位差,提高系统的安全性。

    电气线路的敷设也需遵循严格的规定。例如,在爆炸危险区域内,电缆应采用铠装或非铠装的阻燃型电缆,并按照规定的路径进行敷设,避免因机械损伤或高温导致的故障。同时,应合理布置接线盒和配电箱,确保其处于安全的位置。

    照明装置的设计同样需要考虑爆炸危险因素。在危险区域内,应使用防爆型灯具,并确保其安装位置不会对人员造成伤害。此外,应急照明系统也应具备足够的可靠性和持续供电能力,以便在紧急情况下提供必要的照明。

    总体而言,《GB 50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范》为爆炸危险环境中的电力装置设计提供了科学依据和技术指导,具有重要的现实意义和应用价值。通过严格执行该规范,可以有效降低爆炸事故的发生概率,保障工业生产的顺利进行。

  • 封面预览

    GB 50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范-OK
  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范(2010版)

    ACI 318R-08 混凝土结构设计规范(中文版)

    TCEC173-2018分布式储能系统接入配电网设计规范

资源简介
封面预览
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1