    DLT 878-2004 带电作业用绝缘工具试验导则
    作业工具
    10 浏览2025-07-15 更新pdf0.26MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《DLT 878-2004 带电作业用绝缘工具试验导则》是由中国电力行业标准制定的,旨在规范带电作业中使用的绝缘工具的试验方法和要求。该标准适用于电力系统中进行带电作业时所使用的各种绝缘工具,包括绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴、绝缘绳等,为确保作业人员的安全提供了重要的技术依据。

    本导则的制定背景源于电力系统对带电作业安全性的高度重视。随着电力设备的不断升级和电网规模的扩大,带电作业在电力检修和维护中的应用越来越广泛。然而,绝缘工具的质量和性能直接关系到作业人员的生命安全,因此必须通过严格的试验来验证其可靠性。DLT 878-2004正是为了满足这一需求而制定的。

    DLT 878-2004规定了绝缘工具在出厂检验、定期检验和使用前检查时应进行的各项试验项目。这些试验包括但不限于工频耐压试验、泄漏电流测试、机械强度测试以及绝缘电阻测量等。每种试验都有明确的试验条件、操作步骤和合格标准,以确保所有绝缘工具在使用过程中能够有效防止电击事故的发生。

    在工频耐压试验中,绝缘工具需承受一定的工频电压,持续一定时间后观察是否发生击穿或闪络现象。此试验主要检测绝缘材料的耐压能力,确保其在正常工作条件下不会因电压过高而失效。同时,泄漏电流测试用于评估绝缘工具在高电压下的绝缘性能,防止因微小泄漏电流造成安全隐患。

    机械强度测试是针对绝缘工具的结构稳定性进行的评估。例如,绝缘杆需要承受一定的拉力和弯曲力,以确保在实际作业中不会发生断裂或变形。这项测试对于保证作业过程中的工具稳定性和安全性至关重要。

    此外,DLT 878-2004还强调了绝缘工具的日常维护和管理要求。规定了绝缘工具在使用过程中应定期进行检查和试验,并记录相关数据,以便及时发现潜在问题并采取相应措施。同时,标准还对绝缘工具的储存环境提出了具体要求,避免因存放不当导致性能下降。

    DLT 878-2004的实施,不仅提高了带电作业的安全性,也促进了电力行业的标准化发展。通过对绝缘工具进行全面、系统的试验和管理,可以有效降低作业风险,保障工作人员的人身安全。同时,该标准也为制造企业和使用单位提供了统一的技术规范,有助于提高产品质量和管理水平。

    总之,《DLT 878-2004 带电作业用绝缘工具试验导则》是电力行业中一项重要的技术标准,对于规范绝缘工具的试验流程、提升作业安全水平具有重要意义。随着电力技术的不断发展,该标准也将不断完善和更新,以适应新的技术和应用需求。