• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准Ⅱ
  • 电力
  • DLT 848.4-2019 高压试验装置通用技术条件第4部分:三倍频试验变压器装置

    DLT 848.4-2019 高压试验装置通用技术条件第4部分:三倍频试验变压器装置
    装置变压器高压条件技术
    9 浏览2025-07-15 更新pdf5.13MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《DLT 848.4-2019 高压试验装置通用技术条件第4部分:三倍频试验变压器装置》是由中国电力行业标准制定的,用于规范三倍频试验变压器装置的设计、制造、检验和使用的技术文件。该标准是DLT 848系列标准的一部分,主要针对高电压测试设备中的三倍频试验变压器装置提出具体的技术要求,确保其在电力系统中安全、可靠地运行。

    三倍频试验变压器装置主要用于电力设备的绝缘性能测试,特别是在对变压器、电抗器等设备进行工频耐压试验时,需要模拟特定频率下的电气性能。由于传统的工频(50Hz)试验可能无法充分暴露设备在特殊频率下的缺陷,因此采用三倍频(150Hz)试验能够更有效地检测设备的绝缘弱点,提高试验的准确性。

    本标准规定了三倍频试验变压器装置的基本参数、结构形式、技术要求、试验方法以及标志、包装、运输和储存等方面的内容。其中,基本参数包括额定容量、输入电压、输出电压、频率范围等,这些参数是设计和选择三倍频试验变压器装置的重要依据。同时,标准还对装置的绝缘性能、温升限值、机械强度等提出了明确的要求,以确保设备在长期运行过程中的稳定性和安全性。

    在结构形式方面,三倍频试验变压器装置通常由三倍频发生器、调压器、控制箱、测量仪表等组成。其中,三倍频发生器是核心部件,负责将工频电源转换为三倍频电源,为后续的试验提供合适的电压源。调压器则用于调节输出电压,以满足不同试验需求。控制箱用于控制整个试验过程,并具备过载保护、短路保护等功能,以保障操作人员的安全。

    技术要求方面,本标准对三倍频试验变压器装置的性能指标进行了详细规定,包括输出电压的稳定性、频率的准确性、波形的畸变率等。此外,还对装置的绝缘电阻、介质损耗因数、局部放电水平等进行了严格限制,以确保设备在高压环境下不会发生绝缘击穿或局部放电现象,从而避免安全事故的发生。

    试验方法部分明确了三倍频试验变压器装置的各项测试项目及相应的测试步骤。例如,绝缘电阻测试、工频耐压试验、三倍频耐压试验、空载损耗测试等,这些测试能够全面评估装置的性能是否符合标准要求。同时,标准还规定了试验环境的温度、湿度、大气压力等条件,以保证测试结果的准确性和可比性。

    在标志、包装、运输和储存方面,本标准要求三倍频试验变压器装置必须有清晰的标识,包括产品名称、型号、出厂编号、技术参数等信息,以便于用户识别和管理。包装应牢固、防潮、防震,确保设备在运输过程中不受损坏。储存时应放置在干燥、通风良好的场所,避免阳光直射和潮湿环境,以延长设备的使用寿命。

    总之,《DLT 848.4-2019 高压试验装置通用技术条件第4部分:三倍频试验变压器装置》作为一项重要的电力行业标准,对于规范三倍频试验变压器装置的设计与应用具有重要意义。它不仅提高了高压试验的科学性和可靠性,也为电力系统的安全运行提供了有力保障。

  • 封面预览

    DLT 848.4-2019 高压试验装置通用技术条件第4部分:三倍频试验变压器装置
  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 848.3-2019 高压试验装置通用技术条件第3部分:无局放试验变压器
    无相关信息
资源简介
封面预览
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1