资源简介
《DLT 751-2014 水轮发电机运行规程》是中国电力行业标准之一,主要用于规范水轮发电机的运行管理与操作流程。该标准由国家能源局发布,自2014年起实施,旨在提高水轮发电机的安全性、稳定性与经济性,确保水电站的高效运行。
本规程适用于额定容量在50MW及以上的水轮发电机,涵盖其运行前的准备、启动、运行中的监控、停机操作以及事故处理等内容。通过明确各项操作步骤和注意事项,规程为运行人员提供了科学、系统的指导依据。
在运行前的准备阶段,规程要求对水轮发电机进行全面检查,包括电气设备、机械部件、冷却系统以及保护装置等。同时,还需确认相关辅助设备如励磁系统、调速器、油系统等处于良好状态,以确保设备能够安全启动。
启动过程中,规程强调了逐步升压、控制温度变化、监测振动和噪音等关键环节。运行人员需严格按照操作程序进行,避免因操作不当导致设备损坏或安全事故。此外,规程还规定了不同工况下的运行参数范围,如电压、电流、功率因数等,确保设备在合理范围内工作。
运行中的监控是规程的重点内容之一。运行人员应定期记录设备运行数据,并实时监测发电机的温度、振动、绝缘电阻等重要指标。一旦发现异常情况,应及时分析原因并采取相应措施,防止故障扩大。
停机操作同样受到严格规范。规程要求在停机前进行必要的准备工作,如逐步降低负荷、切断励磁电流等。停机后,还需对设备进行检查和维护,确保下次启动时设备状态良好。
针对可能发生的事故,规程制定了详细的应急处理预案。例如,当发生过载、短路、绝缘损坏等情况时,运行人员应迅速采取隔离、断电、报警等措施,防止事故进一步扩大。同时,规程还强调了事故后的分析与总结,以提升运行管理水平。
《DLT 751-2014 水轮发电机运行规程》不仅为水轮发电机的运行提供了技术依据,也为电力企业的安全管理提供了重要保障。通过严格执行该规程,可以有效提升水电站的运行效率,延长设备使用寿命,减少事故发生率。
此外,该规程还注重与现行其他相关标准的衔接,确保技术要求的一致性和可操作性。例如,在电气保护、继电保护、自动化控制等方面,均与国家标准保持一致,便于实际应用。
总体而言,《DLT 751-2014 水轮发电机运行规程》是一部具有较强实用性和指导性的行业标准,对于推动我国水电事业的发展起到了积极作用。
封面预览