资源简介
《DLT 726-2013 电力用电磁式电压互感器使用技术规范》是中国电力行业标准之一,主要针对电力系统中使用的电磁式电压互感器(VT)的选用、安装、运行及维护等方面提出了具体的技术要求和规范。该标准由国家能源局发布,适用于额定电压为35kV及以下的电力系统中使用的电磁式电压互感器。
电磁式电压互感器是电力系统中重要的测量和保护设备,主要用于将高电压转换为低电压,供测量仪表、继电保护装置等使用。其性能直接影响到电力系统的安全运行和电能计量的准确性。因此,制定统一的技术规范对于保障设备质量、提高系统可靠性具有重要意义。
DLT 726-2013标准在内容上涵盖了电压互感器的结构形式、技术参数、试验项目、安装要求、运行维护以及故障处理等多个方面。首先,标准明确了电压互感器的分类和型号编制规则,便于用户根据实际需求选择合适的设备。其次,对电压互感器的额定电压、变比、准确等级、绝缘水平等关键参数进行了详细规定,确保设备在不同工况下的稳定性和安全性。
此外,标准还规定了电压互感器的出厂试验和型式试验项目,包括绝缘电阻测试、介质损耗测试、变比误差测试、空载电流测试等,以全面评估设备的性能。同时,对现场安装和调试提出了具体要求,如安装位置的选择、接地方式、接线方式等,确保设备能够正常运行并发挥应有的作用。
在运行维护方面,DLT 726-2013强调了定期检查和维护的重要性,包括外观检查、绝缘检测、二次回路检查等内容。标准还提出了常见故障的判断方法和处理措施,如异常声响、温度过高、输出信号不稳定等,帮助运维人员及时发现并解决问题,避免事故的发生。
该标准的实施有助于提升电力系统中电压互感器的选型合理性,减少因设备质量问题导致的运行风险。同时,也为制造企业提供了明确的产品设计和技术要求,促进了产品质量的提升和行业的规范化发展。
随着电力系统的发展和智能化水平的提高,DLT 726-2013标准也在不断更新和完善。未来,随着新技术的应用和新需求的出现,该标准可能会进一步细化和扩展,以适应更加复杂和多样化的电力应用场景。
封面预览