《DLT 724-2021 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》是由中国国家能源局发布的行业标准,适用于电力系统中使用的铅酸蓄电池直流电源装置的运行、维护及管理。该标准是对原DL/T 724-2000版本的修订,结合了近年来电力系统对蓄电池直流电源装置的技术要求和实际运行经验,旨在提升设备的安全性、稳定性和使用寿命。
本规程主要针对电力系统中常见的铅酸蓄电池直流电源装置,包括阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA)等类型,规定了其在设计、安装、运行、维护以及故障处理等方面的技术要求。通过规范操作流程和维护措施,确保蓄电池直流电源装置在电力系统中的可靠运行,为电力系统的安全稳定提供有力保障。
在运行方面,《DLT 724-2021》明确了蓄电池直流电源装置的运行环境条件、充电方式、放电性能及监控系统的要求。例如,规定了蓄电池的浮充、均充及放电操作的具体参数,以及如何根据电池状态调整充电策略,以延长电池寿命并提高运行效率。同时,规程还强调了对蓄电池电压、电流、温度等关键参数的实时监测,以实现对设备运行状态的全面掌握。
在维护方面,规程详细规定了日常检查、定期维护和特殊工况下的维护措施。包括对蓄电池外观、连接端子、电解液液位、极柱腐蚀情况等的检查内容,以及对电池组进行均衡充电、容量测试和内阻检测等维护工作。此外,规程还提出了对蓄电池组整体性能评估的方法,如容量测试、内阻测量和单体电池电压分析,以确保电池组的整体一致性。
《DLT 724-2021》还特别关注了蓄电池直流电源装置在异常情况下的处理方法,如过充、过放、短路、断路等故障的识别与应对措施。规程中建议建立完善的故障报警机制,并制定相应的应急预案,以减少故障对电力系统的影响。
此外,该规程还强调了对运行人员的技术培训和管理要求,要求相关工作人员具备必要的专业知识和操作技能,能够按照规程要求进行正确操作和维护。同时,规程鼓励采用先进的自动化监控系统,提高对蓄电池状态的实时监控能力,提升运维效率。