封面预览
资源简介
《TCEC111-2016柱上变压器一体化成套设备技术条件》是一份由中国电力企业联合会发布的行业标准,旨在规范和指导柱上变压器一体化成套设备的设计、制造、检验及应用。该标准适用于额定容量在30kVA至1000kVA之间的柱上变压器设备,广泛应用于配电网系统中,为电力供应提供了重要的技术支持。
柱上变压器一体化成套设备是一种集成了变压器、高低压开关设备、保护装置以及计量装置的成套设备,通常安装在配电线路的杆塔上。这种设备具有结构紧凑、安装方便、运行可靠等优点,能够有效减少占地面积,提高供电效率,并且便于维护和管理。因此,在城市配电网和农村电网建设中得到了广泛应用。
《TCEC111-2016》标准对柱上变压器一体化成套设备的技术性能、结构设计、电气参数、安全要求等方面进行了详细规定。例如,标准明确了设备的额定电压、额定频率、绝缘水平、温升限值、短路耐受能力等关键指标,确保设备在各种运行条件下均能稳定工作。同时,还规定了设备的机械强度、防腐蚀性能、防潮措施等,以适应户外复杂环境下的长期运行需求。
在电气性能方面,标准要求设备具备良好的电压调节能力,能够在一定范围内自动调节输出电压,保证用户端电压的稳定性。此外,设备还需配备完善的保护功能,如过载保护、短路保护、接地保护等,以防止故障发生时对设备和人员造成伤害。同时,标准还对设备的计量精度提出了具体要求,确保电能计量的准确性。
在结构设计方面,《TCEC111-2016》强调了设备的模块化设计原则,使得设备易于组装、拆卸和维修。同时,标准对设备的外形尺寸、安装方式、防护等级等进行了明确规定,确保设备能够满足不同安装环境的需求。例如,设备外壳应具备一定的防水、防尘能力,以适应户外恶劣天气条件。
在试验与检验方面,标准规定了设备的各项测试项目和方法,包括型式试验、出厂试验和现场验收试验等。这些试验旨在验证设备是否符合设计要求和相关技术标准,确保其在实际运行中的安全性和可靠性。例如,型式试验包括绝缘电阻测试、工频耐压试验、温升试验等,而出厂试验则主要检查设备的基本性能和功能是否正常。
《TCEC111-2016》标准的发布和实施,不仅提高了柱上变压器一体化成套设备的质量和技术水平,也为电力系统的安全运行提供了有力保障。随着我国配电网建设的不断推进,该标准将在推动电力设备标准化、智能化发展方面发挥重要作用。