资源简介
《DLT 671-2010 发电机变压器组保护装置通用技术条件》是中国电力行业标准之一,主要用于规范发电机变压器组保护装置的技术要求和性能指标。该标准由国家能源局发布,适用于发电厂中用于保护发电机和变压器组合的继电保护装置,旨在提高电力系统的安全性和稳定性。
本标准规定了发电机变压器组保护装置的基本功能、技术参数、试验方法以及质量保证等方面的要求。它涵盖了保护装置的设计、制造、测试和应用全过程,确保各类保护装置在实际运行中能够可靠地发挥作用,防止因设备故障而导致的更大范围的电力系统事故。
DLT 671-2010标准对保护装置的功能提出了具体要求,包括但不限于差动保护、过电流保护、接地保护、过电压保护等。这些保护功能需要在不同工况下准确识别故障,并迅速采取相应的保护动作,以减少对设备的损害和对电网的影响。
此外,该标准还强调了保护装置的可靠性、选择性、速动性和灵敏性等关键性能指标。这些特性是衡量保护装置是否符合电力系统运行需求的重要依据。例如,可靠性要求保护装置在各种条件下都能正常工作;选择性要求保护装置能够在最接近故障点的位置动作,避免不必要的停电;速动性则要求保护装置能够快速切除故障,减少故障持续时间;而灵敏性则要求保护装置能够检测到最小的故障电流或电压变化。
在技术参数方面,DLT 671-2010标准明确了保护装置的工作电压、电流范围、频率范围、响应时间等基本参数。这些参数的设定必须符合电力系统的实际运行条件,确保保护装置在各种情况下都能正常工作。同时,标准还对保护装置的电气绝缘、机械强度、环境适应性等方面提出了具体要求,以确保其在复杂环境下仍能保持良好的性能。
试验方法部分详细说明了如何对保护装置进行各项测试,包括型式试验、出厂试验和现场试验等。这些试验的目的是验证保护装置是否符合标准要求,能否在实际运行中发挥应有的作用。通过严格的测试流程,可以有效提升保护装置的质量和可靠性。
质量保证方面,DLT 671-2010标准要求制造商建立完善的质量管理体系,确保产品从设计、生产到交付的每个环节都符合相关要求。同时,标准还鼓励企业不断改进技术和工艺,提高产品的技术水平和市场竞争力。
总之,《DLT 671-2010 发电机变压器组保护装置通用技术条件》是一份重要的行业标准,为发电机变压器组保护装置的设计、制造和应用提供了科学依据和技术指导。它的实施有助于提升电力系统的安全水平,保障电力供应的稳定性和连续性。