资源简介
《DLT 591-2010 火力发电厂汽轮发电机的检测与控制技术条件》是中国电力行业标准之一,主要针对火力发电厂中汽轮发电机的检测与控制系统提出了具体的技术要求和规范。该标准由国家能源局发布,旨在提高火电厂运行的安全性、稳定性和经济性,确保汽轮发电机在各种工况下的可靠运行。
本标准适用于火力发电厂中额定功率为60MW及以上汽轮发电机的检测与控制系统的配置、设计、安装、调试及运行维护等方面。标准内容涵盖了汽轮发电机的主要检测参数、控制功能、系统配置、设备选型、信号传输、保护逻辑、协调控制以及试验方法等关键技术环节。
在检测方面,DLT 591-2010规定了汽轮发电机运行过程中需要监测的关键参数,包括但不限于转速、温度、压力、振动、电流、电压、功率等。这些参数的准确测量和实时监控对于保障设备安全运行至关重要。同时,标准还对检测仪表的精度、可靠性、安装位置和防护等级提出了明确要求。
在控制方面,标准明确了汽轮发电机的自动控制功能,如启动、停机、负荷调节、并网控制、励磁控制、调速控制等。控制系统的逻辑设计必须符合相关安全规程,确保在异常工况下能够及时采取有效措施,防止事故扩大。此外,标准还强调了控制系统与电厂其他系统(如DCS、SCADA)之间的数据通信和接口规范。
DLT 591-2010还对汽轮发电机的保护系统进行了详细规定,包括各种故障情况下的保护动作逻辑、保护定值设定、保护装置的选型与配置等。保护系统的设计应具备快速响应能力和高可靠性,以防止设备损坏或人身伤害。
在系统配置方面,标准要求根据电厂的实际运行需求,合理选择检测与控制系统的结构形式,包括集中式、分布式或混合式系统。同时,对系统的冗余配置、电源供应、接地方式、电磁兼容性等也提出了具体要求,以保证系统的稳定运行。
DLT 591-2010还涉及检测与控制系统的试验与验收内容,包括单体测试、系统联调、性能考核和运行验证等环节。通过严格的试验流程,确保系统各项功能满足设计要求,并能在实际运行中发挥应有的作用。
该标准的实施对于提升我国火电厂汽轮发电机的自动化水平和运行管理水平具有重要意义。它不仅为工程设计提供了统一的技术依据,也为设备制造、安装调试和运行维护提供了明确的技术指导。同时,标准的推广有助于推动火电厂向智能化、高效化方向发展。
总之,《DLT 591-2010 火力发电厂汽轮发电机的检测与控制技术条件》是一部重要的行业标准,其内容全面、技术先进,为我国火电厂的安全、稳定、经济运行提供了坚实的技术保障。