资源简介
《DLT 5756-2017 额定电压35kV Um=40.5kV及以下冷缩式电缆附件安装规程》是中国电力行业标准之一,该标准主要针对额定电压35kV及以下的冷缩式电缆附件的安装工艺、技术要求和质量控制等方面进行了明确规定。该规程适用于电力系统中电缆附件的安装、验收及运行维护,为电力工程提供了重要的技术依据。
冷缩式电缆附件是一种利用弹性材料在安装时通过收缩来实现密封和固定的一种电缆连接装置。与传统的热缩式电缆附件相比,冷缩式电缆附件无需加热即可完成安装,具有操作简便、施工效率高、安全性强等优点。因此,在电力工程中得到了广泛应用。
DLT 5756-2017标准对冷缩式电缆附件的安装流程进行了详细规定,包括安装前的准备工作、附件的检查与测试、安装步骤、密封处理以及最终的验收等环节。标准强调了安装过程中应严格遵守的操作规范,以确保电缆附件的性能和使用寿命。
在安装前,需要对电缆进行检查,确认其型号、规格、绝缘层状态等是否符合设计要求。同时,应对冷缩式电缆附件进行外观检查,确保无破损、无老化等问题。此外,还需要对安装工具和设备进行检查,确保其处于良好状态。
安装过程中,应注意电缆的剥切长度和剥切方式,避免损伤电缆绝缘层。冷缩式附件的安装应按照厂家提供的技术说明进行,确保各部分的配合紧密、密封可靠。在安装完成后,还需进行必要的测试,如绝缘电阻测试、局部放电测试等,以验证附件的性能是否符合标准要求。
DLT 5756-2017还对电缆附件的储存、运输和现场管理提出了具体要求,以防止因保管不当导致的质量问题。同时,标准还强调了施工人员的专业培训和技术考核,确保安装人员具备相应的技术水平和操作能力。
该标准的发布实施,对于提高电缆附件安装质量、保障电力系统安全稳定运行具有重要意义。它不仅规范了冷缩式电缆附件的安装行为,也为电力工程的标准化建设提供了有力支持。
随着电力系统的不断发展,电缆附件的应用范围越来越广,对其性能和安装质量的要求也越来越高。DLT 5756-2017标准的出台,有助于推动电缆附件行业的技术进步和管理水平提升,为电力工程的安全、高效运行提供坚实保障。