资源简介
《DLT 5732-2016 架空输电线路大跨越工程施工质量检验及评定规程》是由中国电力行业标准制定的规范性文件,旨在对架空输电线路大跨越工程的施工质量进行系统化、标准化的检验和评定。该规程适用于跨越江河、峡谷、铁路、公路等复杂地形条件下的大跨越输电线路工程,涵盖了从设计、施工到验收的全过程。
本规程的制定是为了确保大跨越工程的安全性、可靠性与耐久性,防止因施工质量问题导致的结构损坏或运行事故。规程中明确了各类施工环节的质量控制要点,包括基础工程、杆塔组立、导地线展放、金具安装、绝缘子串安装以及接地装置等关键工序。
在基础工程方面,规程要求严格遵循设计图纸和技术规范,对混凝土浇筑、钢筋绑扎、模板支设等工艺进行详细检查,确保基础结构的强度和稳定性。同时,对于地质条件复杂的大跨越工程,还需进行详细的地质勘探和土工试验,以确定合理的施工方案。
杆塔组立是大跨越工程中的重要环节,规程对杆塔的组装、吊装、调整和固定提出了具体要求。强调了杆塔的垂直度、水平度以及连接部位的紧固程度,确保杆塔在各种环境条件下能够稳定承载导线和风荷载。
导地线展放过程中,规程要求采用先进的张力放线技术,避免导线磨损和断股现象的发生。同时,对导线的弧垂、间距以及防雷保护措施进行了明确规定,确保线路运行的安全性和经济性。
金具安装和绝缘子串的布置也是规程的重点内容之一。规程要求严格按照设计参数进行安装,确保金具的连接牢固,绝缘子串的绝缘性能符合相关标准。此外,还对防震锤、间隔棒等附属设备的安装位置和方式进行了详细规定。
接地装置的施工质量直接影响到输电线路的防雷性能和运行安全。规程中明确要求接地体的埋深、材料规格以及焊接质量必须符合设计要求,并通过测试确保接地电阻值满足规范标准。
此外,规程还规定了施工过程中的质量检验方法和评定标准,包括自检、互检、专检以及第三方检测等多种形式。通过对各阶段施工质量的全面检查,确保整个工程符合国家和行业相关标准。
《DLT 5732-2016》作为我国电力工程建设的重要依据,不仅提升了大跨越工程的施工质量管理水平,也为今后类似工程提供了可借鉴的技术规范和操作指南。随着我国电力基础设施的不断发展,该规程将在保障电网安全运行、提高工程质量方面发挥更加重要的作用。
封面预览