• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准Ⅱ
  • 电力
  • DLT 5453-2020 串补站设计技术规程

    DLT 5453-2020 串补站设计技术规程
    技术规程
    14 浏览2025-07-15 更新pdf14.0MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《DLT 5453-2020 串补站设计技术规程》是由中国电力行业标准制定的,旨在规范和指导串联补偿站(简称串补站)的设计与建设。该规程适用于交流输电系统中采用串联电容器装置的串补站设计,涵盖了从选址、结构布置、设备选型到电气系统设计等各个环节。

    串补站是现代高压输电系统中的重要组成部分,主要用于提高输电线路的传输能力,改善系统的稳定性,并优化电网运行效率。通过在输电线路上接入串联电容器,可以有效补偿线路的感性阻抗,从而降低电压损耗,提高输电容量。

    《DLT 5453-2020》作为一项重要的技术规范,明确了串补站设计的基本原则和技术要求。规程内容包括但不限于:总体设计要求、电气系统配置、设备选型与布置、继电保护与自动控制、接地与防雷、环境保护与安全措施等方面。

    在总体设计方面,规程强调了串补站应根据电网规划、负荷需求以及系统稳定性的要求进行合理布局。同时,还对站址选择提出了具体要求,如应避免地质灾害区域、交通便利、便于维护等。

    在电气系统设计中,规程详细规定了串联电容器装置的配置方式、额定参数、保护措施等内容。此外,还对并联电抗器、避雷器、隔离开关等关键设备的选型和安装提出了明确的技术指标。

    在设备布置方面,《DLT 5453-2020》要求串补站内的设备应按照功能分区进行布置,确保操作和维护的便利性,同时满足安全距离和防火要求。对于高电压设备,还需考虑电磁干扰和噪声控制等问题。

    继电保护与自动控制部分,规程对串补站的保护配置、控制逻辑、故障处理机制等进行了详细说明,以确保系统在各种运行状态下都能保持稳定和安全。

    在接地与防雷设计上,规程要求串补站应具备完善的接地系统,防止雷击对设备造成损害,并确保人员和设备的安全。同时,对防雷设施的选型、布置和施工也作出了明确规定。

    环境保护与安全措施是《DLT 5453-2020》的重要组成部分。规程强调串补站在设计过程中应充分考虑对周围环境的影响,采取有效的噪声控制、电磁辐射防护和生态保护措施,确保工程符合国家环保法规。

    总的来说,《DLT 5453-2020 串补站设计技术规程》为我国电力系统中串补站的设计提供了科学、规范的技术依据,有助于提升串补站的运行效率和安全性,推动电力系统向更高效、更智能的方向发展。