资源简介
《DLT 5343-2006 750kV架空送电线路张力架线施工工艺导则》是由中国电力行业发布的一项重要技术标准,旨在规范和指导750kV高压输电线路工程中张力架线施工的全过程。该标准于2006年正式颁布实施,为我国超高压输电工程的建设提供了科学、系统的技术依据。
本导则适用于750kV交流架空送电线路工程中的张力架线施工,涵盖了从施工准备、导地线展放、紧线、挂线到附件安装等各个环节。通过对施工工艺的详细规定,确保了施工过程的安全性、经济性和可靠性,提高了工程质量与运行效率。
在施工准备阶段,导则强调了对现场环境、地形地貌、气象条件等因素的全面勘察与评估。同时要求施工单位做好设备、材料的准备工作,并制定详细的施工方案和安全措施。此外,还对施工人员的技术培训和安全教育提出了明确要求,以保障施工过程的有序进行。
在导地线展放过程中,导则明确了张力架线的具体操作流程和技术参数。例如,对导线的牵引力、展放速度、弧垂控制等进行了详细规定,确保导线在展放过程中不受到损伤,同时保持合理的弧垂,避免因过紧或过松导致的线路故障。
紧线作业是张力架线施工中的关键环节,导则对紧线的顺序、方法及质量控制进行了详细说明。通过合理安排紧线顺序,可以有效减少导线的应力集中现象,提高线路的整体稳定性。同时,导则还对紧线后的检查工作提出了具体要求,确保每根导线的张力符合设计标准。
挂线作业是将导线固定在耐张塔上的重要步骤,导则对挂线的方式、工具使用及安全防护措施进行了明确规定。通过标准化的挂线操作,可以有效防止导线脱落或滑移,确保线路的长期稳定运行。
附件安装是张力架线施工的最后阶段,包括绝缘子串、防震锤、间隔棒等部件的安装。导则对附件的安装位置、间距、固定方式等进行了详细规定,确保附件能够充分发挥其功能,提高线路的防雷、防振和防风能力。
此外,导则还特别强调了施工过程中的安全管理与环境保护。要求施工单位在施工过程中采取必要的防护措施,减少对周边环境的影响,并严格遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工人员的生命安全和身体健康。
总之,《DLT 5343-2006 750kV架空送电线路张力架线施工工艺导则》是一项具有重要指导意义的技术标准,为我国750kV超高压输电工程的建设提供了科学依据和操作规范。通过严格执行该导则,可以有效提升输电线路的施工质量和运行安全性,为我国电力系统的稳定发展提供有力支撑。