• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准Ⅱ
  • 电力
  • DLT 312-2010 1000kV 电容式电压互感器设备检修导则

    DLT 312-2010 1000kV 电容式电压互感器设备检修导则
    电压互感器设备
    14 浏览2025-07-15 更新pdf0.67MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    《DLT 312-2010 1000kV 电容式电压互感器设备检修导则》是针对1000kV电压等级电容式电压互感器(CVT)设备的检修工作制定的技术规范。该标准由中华人民共和国国家能源局发布,适用于高压输电系统中1000kV电压等级的电容式电压互感器的安装、调试、运行维护及检修工作。该导则的制定旨在提高设备运行的安全性、可靠性,并为电力系统的稳定运行提供技术保障。

    电容式电压互感器在高压输电系统中起着重要的作用,主要用于测量高电压和为继电保护装置提供电压信号。由于其结构复杂,涉及多个电容器单元和电磁部件,因此在长期运行过程中可能会出现绝缘劣化、电容值变化、接线松动等问题。为确保设备的正常运行,定期进行检修是必不可少的。

    DLT 312-2010标准详细规定了1000kV电容式电压互感器的检修项目、检修周期、检修流程、试验方法以及质量验收要求。标准中明确指出,检修工作应按照预防性维护的原则进行,包括外观检查、绝缘测试、电容值测量、介质损耗测试、二次回路检查等关键内容。此外,还对检修人员的资质、安全措施、工具准备等方面提出了具体要求。

    在检修周期方面,标准建议根据设备运行状况和历史数据合理安排检修时间。一般情况下,新投运的设备应在一年内进行首次全面检修,之后根据设备运行情况每隔一定周期进行例行检修。对于运行环境恶劣或负荷较大的设备,应适当缩短检修间隔,以确保设备的安全性和稳定性。

    在检修流程方面,标准强调了从停电、验电、接地到设备拆卸、检查、试验、恢复等各个环节的操作规范。检修过程中必须严格遵守安全操作规程,防止发生触电、短路等安全事故。同时,所有检修记录应妥善保存,作为设备运行状态评估的重要依据。

    DLT 312-2010标准还特别强调了电容式电压互感器的绝缘性能检测。通过测量电容值、介质损耗因数、绝缘电阻等参数,可以判断设备内部是否存在绝缘缺陷或老化现象。如果发现异常,应及时采取处理措施,如更换电容器单元、修复接线端子等,以确保设备的正常运行。

    此外,该标准还对二次回路的检查提出了具体要求。二次回路是电容式电压互感器与保护装置、测量仪表连接的关键部分,其可靠性直接影响到系统的运行安全。因此,在检修过程中应重点检查二次接线是否牢固、接触是否良好、屏蔽是否有效等。

    总体而言,《DLT 312-2010 1000kV 电容式电压互感器设备检修导则》是一份非常重要的技术文件,它为1000kV电容式电压互感器的检修工作提供了科学、规范的指导。通过严格执行该标准,可以有效提高设备的运行效率,延长使用寿命,并降低故障率,从而保障电力系统的安全稳定运行。

  • 封面预览

    DLT 312-2010 1000kV 电容式电压互感器设备检修导则
  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 317-2010 继电保护设备标准化设计规范
    无相关信息
资源简介
封面预览
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1